补偿导线为什么不能替代热电偶?热电偶的冷端用的是热电偶材质还是补偿导线的材质?

最终与测量仪表链接的是什么材料?测温仪表最终读出来的是温度值吧,那么在仪表显示之前是不是要将传输过来的电势能转换成温度?还是怎么工作的?求专业级别的大神指点迷津,将不胜感激,谢谢!

热电偶制作材料不同分度号不同,分别有分度B/R/S/K/M/T/J/E等,其正负极材料不同,在工作时产生电动势,补偿导线选择的材料只是相对产生电动势线性关系与对应分度号热电偶类似,起到补偿作用!直接用补偿导线做热电偶正负极,得出的热电偶信号是误差比较大的!视情况而定,要求不高的情况下可以临时替代!
热电偶的补偿导线分为补偿型(国标型号第二位字母为C)和延长型(第二位字母为X)两种。
  其中补偿型导线的 温度-电势 只在较小范围内和同分度号热电偶相同,在热电偶的测量工作区间不能满足测量要求,所以不能用来制作热电偶。
  而延长导线,理论上材质和热电偶是一样的,可以用来制作热电偶。但实际上材质是有质量等级的,用于补偿导线的材质有可能质量会稍次一些,用来做热电偶效果也稍差。
可以参考或咨询以下网址相关内容:www.flyb.cn
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-19
材质还是有差别的,就像汽车和摩托车吧都可以坐人,但两个可不能对比的。补偿导线是传输热电偶的电流(热电势),仪表显示侧根据所提供的电流在已经设好的分度号中对比转为显示出温度,其实你用万用表也可以测出,然后在找到对应的分度表一样可以查到温度多少
第2个回答  2014-03-18
