99问答网
所有问题
单相插座用电器插入时无反应,用测电笔检测时发现不管插入左孔还是右孔电笔氖管都发亮,为什么,说明原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-03-03
零线断了(或者说其中一根线断了),拆开检查检查。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jOvWOBXvWvWWOXzvWj.html
其他回答
第1个回答 2014-03-03
既然插电笔两边都亮,说明火线肯定没断;
然后零线带电压,可能是火线与零线的外皮破裂后搭在一起,而零线估计是断了,不然肯定短路啊,建议你把插座拆开检查下吧~~~
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2014-03-03
电器无反应说明两个插孔之间的电压差为零,电笔有反映说明两个插孔相对地都有电压。所以可能的原因是两个插孔都接入了同一根火线(或者同相的火线),估计是接地线的插孔与火线短路了。
相似回答
测插座
的左右两
孔时
,为什么
测电笔氖管
都会发光
答:
按经验来说,这种现象一般是
插座
前面的零线有断路,逐级检查接头,找到零线虚接处,拧紧了就好了。供参考。
把
测电笔插入
电源
插座
的
左,右
两个插
孔时,
如
发现氖管都
发光。为什么...
答:
分析:1、验电笔是否良好;2、接线是否正确; 3、引至
插座
的导线绝缘是否良好;4、电源若是中性点不接地的三相四线制供电系统,由于三相负荷严重不平衡,造成变压器中性点电位严重偏移(升高)等。
用测电笔测量插座
两
孔
为什么
氖管都
发光
答:
因为在这个
插座
前面的零线断线这样插座的两根导线就都与火线相连(其中一根本来就与火线相连就不说了而另一根本来与零线相连但是零线断了这根导线与插座相连而插座与火线相连所以两根导线就都与火线相连)所以不管是哪个孔都会是氖管发光
用试电笔
检查
插座
的两
孔,氖管
均发光为什么会发生这一现象?
答:
因此
插座
两侧
氖管
均发光,此种情况很危险会烧电器的,可能会伤人,要马上拉闸排除故障。照明(负载)1 2 3 为三个门洞,由于各负载不一致,阻抗就不一致,因此它们的各处电压是不一样的,烧坏也就不奇怪了。第二是没有采用零线末端重复接地,因此出现上述现象。
...
用试电笔检测插座
的两
孔,发现
只有
插入右孔时氖管
才发光。用_百度知...
答:
B 试题分析:由图知:灯与插座并联
,插座
接入电路时,通常是左孔接零线
,右孔
接火线,当
用试电笔检测插座
的两
孔时,发现
只有
插入右孔时氖管
才发光,故A、D选项是错误的;用试电笔检测A点氖管发光,检测B点氖管不发光,C选项是错误的,故正确选项是B。
用测电笔测量插座
两
孔
为什么
氖管都
发光
答:
你好,正常状态下只有一个火线孔才会发光。插座两
孔氖管都
发光,说明零线带电。零线带电原因有很多,如果有电器不能正常工作,检查下零线。
验
电笔氖管都
发光都不发光为什么就是零线断路火线断路?
答:
验
电笔氖管都
发光是零线断路而火线连接正常,火线正常才会将电流导入
用电器,
验电笔去验电器火、零两端,氖管两端分别连接火线与人手,形成电压差,氖管才都会发光,如果火线断路了,电流没有从导线进入用电器,验电笔验用电器火、零两端,氖管就会都不发光。所以,验电笔氖管都发光是零线断路而火线连接正常;...
家里电路跳闸,为什么
用测电笔测插座
的两个
孔氖管都
发光
答:
电线哪个地方短路了吧,正常是火线灯亮,零线不会亮灯,两个灯都亮,说明零线也带电了
测电笔插入插座
的两个
孔
氖管都
发亮 为什么是 进户的零线断了 不应该是...
答:
不错,零线已给开关切断后
,插座
中多一孔发亮是不正常亮的虚零线。它的亮是相线经过开通电器设备内部再流出的虚零线。实际上也说明此插座安装不合格,因为引入零线不是真实零线,属受别人控的零线!
大家正在搜
测电笔测插座两孔都亮
拿电笔插座两头都有电敢用不
电笔测插座三个孔都亮
三孔插座试电笔零线亮的原因
测电笔插座两孔都发光
试电笔插座两个孔都亮
电笔零线火线都亮插座没电
电笔怎么检测插座正常
插座电笔亮但不通电
相关问题
我们生活中用的电是交流电,为什么用测电笔测插座左边的插孔不会...
断了.问:为什么零线断路时,测插座的左
把测电笔插入电源插座的左、右两个插孔时,如发现氖管都发光,这...
如图所示的家庭电路中,闭合开关后灯泡不亮。用试电笔检测插座的...
正确使用测电笔检测两孔插座时,当测电笔与插座的A孔接触时,氖...
为什么零线断路时,测 插座的左右两孔时,为什么测电笔氖管都会...
为什么将测电笔插入两孔插座的两孔测电笔都会发光
(2005?成都)如图所示,测电笔的氖管发光,表明测电笔的笔...