当配电线路仅装熔断器作短路保护时,其容体的额定电流不大于线路长期允许负荷电流的多少倍?

如题所述

当配电线路仅装熔断器作短路保护时,其容体的额定电流不大于线路长期允许负荷电流的1.3倍。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-01
当配电线路仅装熔断器作短路保护时,其熔体的额定电流不大于线路长期允许负荷电流的130%追问

不对

追答

导线允许载流量为I,熔体额定电流为IER,关系如下(无爆炸危险场所) :
过负荷保护:橡皮电缆及电线时:IER不大于0.8I,纸绝缘电缆IER不大于I.
短路保护:IER不大于2.5I
你说的是对的!!
那道题是选对错,没有具体解释数字是多少。

追问

我问多少倍?1.3倍不对吧?

追答

1,3倍不对。

追问

130%也是1.3啊

本回答被提问者和网友采纳