99问答网
所有问题
喷淋泵处于手动?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-10-26
这个不应该是手动,应该是自动状态的。
根据规范gb50261-2017规范8.0.6的7 消防水泵启动控制应置于自动启动档,消防水泵应互为备用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jOjtjvBtWBzOeBOvjj.html
其他回答
第1个回答 2019-10-25
一般来说喷淋泵用在自动喷水灭火系统中,正常情况下喷淋泵应该处于自动状态。这样一旦发生火灾,喷淋泵就会自动启动,实现灭火功能。
相似回答
消防泵和
喷淋泵
到底是应该设成
手动
还是自动?
答:
喷淋泵 在
消防监控室设置有
手动
/自动联动控制设备操作盘可以实现手动/自动间的设置转换
消防
泵
控制柜平时是要调在自动还是
手动?
答:
在日常状态下,为了防止误操作,喷淋泵等消防泵控制柜通常应设置在自动模式。在此模式下,多线控制盘保持开启状态,
报警菜单设置为手动
。一旦发生报警,系统会显示“自动”字样。在确认火灾后,用户可点击相应按钮实现联动,从而将控制柜切换至自动模式。消防泵是专为消防用途设计的产品,其引进国外技术并根...
海湾主机显示
喷淋泵
非自动信息怎么处理?
答:
海湾主机显示喷淋泵非自动表明喷淋泵控制柜处于手动状态
,如果发生火警通过消防主机是没法启动喷淋泵的。处理的方法就是到消防泵房将喷淋泵控制柜打到自动状态。
消防主机及消防
泵
日常正常运行时应该
处于手动
还是自动状态
答:
为了防止误动作,日常使用状态的时候,喷淋泵等控制柜一般设置在自动状态,多线盘打开,
报警菜单设置为手动
,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了
喷淋泵
控制柜
在手动
状态 压力开关动作 喷淋泵会起动吗?
答:
肯定不会启泵,原因是:压力开关的直启线是通过
喷淋泵
控制柜连接到喷淋泵的,压力开关动作的信号先传到控制柜,控制柜必须处于自动启泵状态才能启动喷淋泵。喷淋泵控制柜
处于手动
状态时能有通过控制柜上的启动按钮才能启泵,其他所有方式都无法启动。
消防
泵
控制柜平时是要调在自动还是
手动?
答:
为了防止误动作,日常使用状态的时候,
喷淋泵
等控制柜一般设置在自动状态,多线盘打开,报警菜单设置为
手动
,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了。消防泵顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无...
消防
泵
怎么
手动
启动?
答:
喷淋泵
的手动启动方式与消火栓泵一样,也是将控制柜
处于手动
,直接按下按钮启动。喷淋泵的自动启动是通过报警阀组后的压力开关来自动启动的。当然喷淋泵也可以在消控室远程手动启动。设置在泵房的控制柜还应设置机械应急启泵功能。稳压泵的控制柜一般装在屋顶,控制箱也是在现场,不在泵房。其手动启动方式...
消防泵的
喷淋泵
不能打成自动模式只能
手动
,如果改成自动模式就会加压...
答:
1.负责自动接点的继电器损坏,就是与报警主机连接的24V继电器;2。消防报警主机有自动输出,测量一下接点电压,如果有24V输出,那就是报警主机的问题。3。打到
手动
状态
泵
不运行,说明主继电器没坏;4。检查中间继电器和时间继电器,损坏可能不大,主要是检查与报警主机连接的24V继电器。如果还有问题,HI我...
消防
水泵
是如何启动的?
答:
1. 消防泵的种类繁多,包括消火栓泵、
喷淋泵
、稳压泵等。2. 消防水泵的启动方式分为
手动
和自动两种。3. 手动启动消火栓泵的方法是:将水泵控制柜设置为手动状态,然后
在
泵房内按下启动按钮。4. 在泵房设置为手动状态时,除了消控室可以远程手动启动外,其他地方无法启动消火栓泵。5. 消火栓泵的自动启动...
大家正在搜
消防喷淋泵手动不启动的原因
喷淋泵自动一直启动
消防喷淋泵自动启动
消防泵和喷淋泵的区别
喷淋泵能到压力自动停么
喷淋泵启动方式
喷淋泵有几种启动方式
喷淋泵控制柜要开自动状态吗
喷淋泵
相关问题
消防主机及消防泵日常正常运行时应该处于手动还是自动状态
消防泵启动方式,有几种?泵房调成手动或自动状态能从其他位置启...
消防泵和喷淋泵到底是应该设成手动还是自动?
喷淋泵控制柜在手动状态 压力开关动作 喷淋泵会起动吗?
请问消防水泵手动和自动区别?
喷淋泵的启动问题
消防各控制系统均处于自动状态,灭火后消防泵是远程按钮停止还是...
消防喷淋泵在手动状态下,管道泄压是否要求起泵?这是那条规范要...