请问,剪力墙的第一根竖向钢筋到约束边缘柱的间距是多少?

如题所述

剪力墙第一根竖向钢筋与暗柱的距离是墙竖向筋的一个间距。
约束边缘柱的纵筋,同时也是墙肢的纵筋,不论直径是否加粗。所以不存在‘起步’的问题,只需照结施图上的墙柱大样表均匀布置就是。见13sg903-1图集首页建设部文件。
1、高规7.2.17条第3款规定,抗震设计时,构造边缘构件箍筋的无肢长度不应大于300mm,拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍。其中箍筋的无肢长度即为边缘构件纵筋的间距。
2、构造边缘构件和约束边缘构件应该也属于剪力墙的范围。其构造也得满足墙体的规定。2010《抗规》6.4.4条1款规定,抗震墙的竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于300mm,
3、根据2010《抗规》6.4.5-3表中的二、三级剪力墙。6根16,约束边缘构件截面为400mm时,纵筋间距即为200mm,最大为300。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答