路灯下面的电线管里面积水泄漏电流用万用表能查出来吗?怎么查

如题所述

电线管里面的电线浸水漏电,,是可以检查出来的。
1、断开可疑(待检查)线路的火线和零线和开关盒的连接,让这条线路和电网其他线路脱离。
2、将万用表拨到R×10k档,一根表笔牢牢抵住电箱PE接线柱,另一根表笔接触路灯电路的火线或零线,观察表头有没有偏转。
3、检查原理:一般情况下,水是导电的。万用表R×10k,表内一般有9V电池,和分压分流电阻串联起来,通过表笔输出。电流通过表笔、路灯零线或火线、漏电处的水、大地、PE保护接地线、另一根表笔回到万用表,表头就会发生偏转。
4、检查时不能用低阻值档位检查,否则表头灵敏度不足,加之电池电压太低,不足以击穿漏电处的水形成电流,表头不转动导致误判。
5、也可以拉下电闸,用万用表R×10k档检查路灯电杆里面接线柱和路灯杆(铁杆,水泥电杆不行)之间有没有漏电,也可以查出来。甚至还可以把一个表笔插进潮湿的土壤里,另一个表笔接在路灯接线柱上检查)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-15
我觉得可以查出来,因为积水漏电,可以认为短路了,这样正负极电压低于常值,你用万用表测一下电压就知道了追问

用万用表怎么查

追答

测量两根线的电压,

追问

怎么测,万用表打在什么位置呢

追答

你把线路图发上来

追问

追答

灯的位置

追问

一共4路,一路一路开不跳来到最后一路就跳了,跳的而且还不是本电箱,是上桩头电箱,

追答

具体情况我不了解,你可以进行多次尝试,比如先合上第四路,看看跳不跳

判断出来哪一路,才能有针对性的利用万用表测电压,其实测电流也可以,但是必须不能接实,采用试触法,因为短路的电流过大,容易烧表

追问

也就是说只要是最后一路送电那就跳了

追答

如果只是最后一路送电就跳,那就是那里出现短路了

追问

主要就是本箱不跳跳上面箱子,也不知道哪路出现问题

短路怎么查呢?

追答

那就说明本箱没事

短路现象电流大,电压为零

通过这去判断

追问

有什么好办法解决呢

追答

你的问题比较多啊

短路就必须找到漏电的地方,根据实际情况找到最小范围漏电的区域

追问

那有什么办法让本箱跳闸呢

追答

你让它短路,它也跳

追问

关健就是有问题不跳,要是能跳我直接就把一路线换了,现在跳的是上面箱子哪路问题多找不到

追答

只能一路一路去试了

追问

我想一个灯一个灯的查,还有就是灯上没安装接电,用万用表怎么查,

本回答被网友采纳
相似回答