2.2千瓦的水泵用1.6-2.5的热过栽继电器行吗

如题所述

肯定不行啦,2.2千瓦的水泵,如果是三相的,额定电流在3.2A左右。你选的
1.6-2.5的热过栽继电器,明显会跳。至少得选3.2-5的热过栽继电器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-12
不行差很多
2.2kw 单相 220V 水泵 额定电流 18A
用 20-25A 过热保护
第2个回答  2016-06-14
高压和超高压电缆常采用单芯结构,其工作电流产生的交变磁场在金属护套上将产生感应电动势。若护套两端直接接地或交叉互联接地,三相金属护套和大地形成环流[1]。此环流不仅会产生环流损耗,导致电缆载流量降低,严重发热时甚至会烧毁接地线,在现有电缆线路中,这种事故已屡有发生