delixiTND-10000VA的稳压器能带多少匹的空调

如题所述

  差不多能带三台两匹的空调。
  德力西10KW的自动稳压器的标准负荷是6KW,设计负荷是4.5KW。变频空调是8KW。675W是一匹。
  稳压器的日常注意:
  1 、避免猛烈振动,防止腐蚀性气体及液物流入,防止受溉并置于通风干燥处,切勿盖上织物阻碍通风散热。
  2 、请使用三插(有接地)插座,机上的接地螺钉要妥善接地,否则用测电笔测机壳将有带电现象,这是由于分布电容感应电引起的,属正常现象,可通过接地线消除。如果机壳严重漏电,测绝缘电阻小于2MΩ,可能是绝缘层已受潮或线路与机壳短路,应查明原因排除故障后再使用。
  3 、0.5 ~ 1.5KVA 小功率稳压器使用保险丝作过流短路保护之用,2 ~ 40KVA稳压器作用DZ47断路器作过流、短路保护之用,如保险丝经常熔断或断路器经常跳闸,应检查用电是是否过大。
  4 、当输出电压超过保护值时(出厂时相电压保护值调整为250V±5V),稳压电源自动保护,切断稳压电源输出电压,同时过压指示灯亮,用户应立即关机检查电网电压或者稳压.如稳压器发生自动断电(有输入无输出),应检查市电电压是否高于28OV。若低于280V 应检查稳压器是否发生故障。待查明原因后再使用。
  5 、若稳压器输出电压偏离220V 较多,请调节控制板上电位器至输出电压正常(输入电压达不到稳压范围的不能调节)。
  6 、当市电电压经常在稳压器输入电压下限(<150V)或上限(>260V) 时,限位微动开关经常受碰触,易发生控制失灵。这时稳压器不能调压或只能调高(或只能调低),应先检查微动开关是否损坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-06
你的稳压器是 10KVA,他的带载功率一般在 百分之八十左右,所以这个稳压器只能带 8KVA的用电器,你的用电器是空调,它有瞬间电流,很大,一般给空调选稳压器都要乘以个七倍,所以你的稳压器只能带个 1匹的,1.5匹都很勉强。
第2个回答  2009-05-04
德力西10KW的自动稳压器的标准负荷是6KW,设计负荷是4.5KW。变频空调是8KW。673W是一匹。本回答被网友采纳
第3个回答  2009-05-10
在稳压器的电压输入范围内,3P的空调差不多
第4个回答  2009-05-05
电网 电压 越低,其负载率也越低!
相似回答