三星级酒店8层,但是装修前未设计卫生间排风管道,现在需设计卫生间排风,客房127个公共的3个,要换气几次呢?还有设备排气放置23楼。卫生间一直排气着,个别房间没新风引进。如果换气大了我担心负压过大开不了门呢。麻烦高手解答下
那该怎么确定排放次数呢?130多个卫生间最后集中到2条管道去,你说的管径要调整下吗?
追答150#管是16个卫生间的排量,卫生间应该是两个连一起的。
追问那我现在130个卫生间分2条pvc管道 dn200。。直接上23楼这样可以吧?到了7楼就排风管井断层了,8楼也和7楼、9~23楼断层。。7、8的层高有5米,天花上的空间很大就是了
追答理论上讲用两条200管不能够把130个卫生间的空气同时排出。所以建议放4--6条200管。