三星级酒店8层,但是装修前未设计卫生间排风管道,现在需设计卫生间排风,客房127个公共的3个,要换气几次

三星级酒店8层,但是装修前未设计卫生间排风管道,现在需设计卫生间排风,客房127个公共的3个,要换气几次呢?还有设备排气放置23楼。卫生间一直排气着,个别房间没新风引进。如果换气大了我担心负压过大开不了门呢。麻烦高手解答下

建议在每个卫生间装一个排气扇,用110#PVC管作每个单元的总管,150#PVC管做室外的总管至23楼加雨冒,在分支设活动百叶防止气体回流。这样节省使用成本。还有如果是靠外墙的卫生间还可以直接用110的排气扇排气。追问

那该怎么确定排放次数呢?130多个卫生间最后集中到2条管道去,你说的管径要调整下吗?

追答

150#管是16个卫生间的排量,卫生间应该是两个连一起的。

追问

那我现在130个卫生间分2条pvc管道 dn200。。直接上23楼这样可以吧?到了7楼就排风管井断层了,8楼也和7楼、9~23楼断层。。7、8的层高有5米,天花上的空间很大就是了

追答

理论上讲用两条200管不能够把130个卫生间的空气同时排出。所以建议放4--6条200管。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-05
一般高星级酒店的客房都有进风和排风两套独立的管道,进风也就是新风系统现在基本采用前后循环通风。施工具体要看环境,一般在天花板上镂空一个出风口
相似回答