99问答网
所有问题
ACS550 ABB变频器报f0009故障 左运行正常,右运行报故障 杂解决
ACS550 ABB变频器报f0009故障 左运行正常,右运行报故障 杂解决
举报该问题
推荐答案 2015-07-22
MOT OVERTEMP
电机过温
电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。
• 检查电机是否过载。
• 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。
• 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。
你使用了电机测温功能,如果电机没有过温,那就是参数3005 ~ 3009(有测温元件), 35组(无测温元件)设置不正确,也可以关闭测温功能。
如果电机确实过温,检查是否有过载现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ezzBjOeOeXzBOtWOOe.html
相似回答
abb变频器运行
机构
报f0009
啥原因
答:
•
检查电机是否过载
。• 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。• 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。你使用了电机测温功能,如果电机没有过温,那就是参数3005 ~ 3009(有测温元件), 35组(无测温元件)设置不正确,也可以关闭测温功能。如果电机确实过温,检查是否有过...
ABB ACS
350
变频器
开机
F0009故障
怎么
解决
?
答:
F0009 是电机过温故障。
ABB变频器
没有温度传感器测量,所以不存在电机问题太高这个事实,只能说过载,导致
变频器报 F0009 故障
。
...
变频器
是安装在80KW的水泵上,近期
报警F0009,
恢复后,开启水泵,但变 ...
答:
再就是修改2605为1(线性),测量输出三相是否平衡,如果都正常,
先关闭输出阀门,让变频运行到45HZ左右,再慢慢打开阀门
,如果电流仍然超额定电流, 那只能换更大功率的了
...一会就
f0009
显示,脱掉负载就
运行正常
跪求
abb
.
acs
355急呀
答:
过流产生的紧急停车
abb变频器运行
机构
报f0009
是什么原因?
答:
检查电机是否过载
。ABB变频型号acs355显示F0009,表示是电机过温故障,也就是电机过载过负荷了,减轻电机负荷应该就解决了。电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。?
检查电机是否过载
。? 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。? 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。使用电机测温功能,如果电机没有过温,那就是...
ABB ACS
350
变频器
开机
F0009故障
怎么
解决
?
答:
F0009故障表示MOT OVERTEMP 电机过温.\x0d\x0a电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。\x0d\x0a•
检查电机是否过载
。\x0d\x0a• 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。\x0d\x0a• 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。\x0d\x0a你使用了电机测温功能,如果...
ABB ACS
350
变频器
开机
F0009故障
怎么
解决
?
答:
F0009故障表示MOT OVERTEMP 电机过温.电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。•
检查电机是否过载
。• 调整用于估算的参数 (3005 ~ 3009)。• 检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。你使用了电机测温功能,如果电机没有过温,那就是参数3005 ~ 3009(有测温元件), 35组...
ABB ACS
350
变频器
开机
F0009故障
怎么
解决
?
答:
F0009故障表示MOT OVERTEMP 电机过温.电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。•
检查电机是否过载
。•调整用于估算的参数 (3005 ~3009)。•检查温度传感器和参数组 35 中的参数设置。你使用了电机测温功能,如果电机没有过温,那就是参数3005 ~3009(有测温元件),35组(无测温...
大家正在搜
ABB变频器报F0004故障
变频器报f0003故障
ABB变频器故障F0001
acs510变频器0009故障
ABB变频器故障F0006
abb变频器0009故障
abb变频器故障F0009
abb变频器f0016故障
abb变频器f0028故障
相关问题
ABB变频器故障代码显示F0009是什么故障原因?
ABB ACS350变频器开机F0009故障怎么解决?
abb变频器运行机构报f0009啥原因
ACS550-01变频器故障代码F0012怎么解决
abb变频器型号acs355显示f0009表示什么
ABB acs550变频器报故障F0021
acs550-01变频器报故障f009是什么意思?
ABB变频器AC550做起重机的,平移机构。变频器起动后能正...