盖梁预应力张拉有什么作用?

如题所述

预应力张拉的一种
现浇盖梁施加预应力的施工要求
⑴施加预应力前,应对盖梁混凝土外观进行检查,且应将限制位移的模板全部拆除后方可进行张拉。

⑵施加预应力前,应对千斤顶及压力表进行配对校验,当千斤顶使用超过6个月或200次或在使用过程中出现不正常情况及检修后,应重新进行校验。

⑶张拉时的结构混凝土强度应符合设计规定,设计未规定时,应不低于设计强度标准值的75%。

⑷张拉顺序应符合设计要求,设计未规定时,应采取分批、分阶段对称张拉。

⑸张拉端设置按设计进行,设计未规定时,对曲线预应力筋及长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;对长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉;同一截面有多根一端张拉的预应力筋时,张拉端宜交叉设在构件的两端。

⑹施加预应力应采用与应变“双控”。

⑺两端同时张拉时,两端千斤顶升降压、画线、测伸长等工作应基本同步。

⑻预应力张拉的其他施工要求执行现行《公路桥涵施工技术规范》JYJ
041。
你也可以搜下长沙三博士电器有限公司,里面有很多关于预应力张拉的知识
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答