pkpm里梁超筋未变红?跨中配筋率达2.56%,三级钢,C30砼。 非抗震

最大受压区高度为0.518,按这个计算得到的配筋率为2.018%

关于这个问题我专门问过PKPM的人员。
解释如下:
规范规定的受压区高度是考虑双筋截面的(而且应该考虑楼板翼缘效应),你这个2.018%的配筋率是用单筋截面算的(也没考虑翼缘),本来就不对。

问题是SATWE这个模块是不能计算受压区钢筋的(而且他们也没算翼缘受力),所以事实上他们根本没法根据受压区高度来判断是否超筋。如果是框架梁(抗震),可以根据规范限制2.5%的配筋率,非抗震梁怎么判断我就不知道了(问PKPM的专家也含糊其辞,估计只有程序员才知道)。

所以,遇到配筋率很大(超过2.0%时),你还是用手算双筋截面的方法来判断是否超筋吧,不要太相信SATWE的发红判断。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-28
pkpm没有按照最大受压区高度来控制最大配筋率,尤其是抗震地区,我也是最近才发现。这个真坑爹,这个可是强条呀!
相似回答