污水管道闭水试验问题

W1~W3为闭水试验段80米,管内底高程分别为10.0-11.1-12.2。井高度分别为2.4-2.5-2.6。管径400化学管,井直径900。闭水试验过程:把W1灌水至井顶,过24小时,井水面下降2cm。试问合格吗?试验符合规定吗?,具体计算过程怎么算的。或者怎么试验是正确的。由于上下游高程差很多

闭水试验做法不对
1、灌满水后应先浸泡24小时,然后补满水
2、闭水试验水头以上游(上游指坡度的高端)检查井处设计水头加2 m计,当超出上游检查井井口时,以井口高度为准,所以实验水头低了
正确的做法是:计算水头标高12.2+0.4+2=14.6米,即最上游检查井口(12.2+2.6=14.8)往下0.2米,把下游俩井加砌高到标高14.6米,然后灌水,渗水量的观测时间不得少于30min。
渗水量应按下式计算
q=W/(T×L)
q——实测渗水量,L/(min*m)
W——补水量,L (4.5*4.5π*0.2=12.7升)
T——实测渗水量观测时间,min
L——试验管段的长度,m
GB 50268-2008 给排水管道施工验收规范,化学建材管道的允许渗水量Q=0.0046D(内径)=1.84立方米/24H每公里
实测渗水量是=12.7*1000米/80米=0.15875立方米<1.84立方米/24小时每公里
所以结果是合格的,只是按理论步骤来说不对
目前下水管道的闭水实验,必须在回填前做闭水试验,现将管道两端的管堵应封堵严密、牢固,管堵经核算可以承受压力,然后在竖井上端口处通过砖砌起一个高于地面的圆筒,再将砖砌的圆筒与竖井上端口进行抹灰封闭,由于试验从上游往下游分段进行,闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米左右
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-05
400管,25m3/24H.M(渗水),你这估计不合格了追问

请问你怎么算得