闭水试验做法不对
1、灌满水后应先浸泡24小时,然后补满水
2、闭水试验水头以上游(上游指坡度的高端)
检查井处设计水头加2 m计,当超出上游检查井井口时,以井口高度为准,所以实验水头低了
正确的做法是:计算水头标高12.2+0.4+2=14.6米,即最上游检查井口(12.2+2.6=14.8)往下0.2米,把下游俩井加砌高到标高14.6米,然后灌水,渗水量的观测时间不得少于30min。
渗水量应按下式计算
q=W/(T×L)
q——实测渗水量,L/(min*m)
W——补水量,L (4.5*4.5π*0.2=12.7升)
T——实测渗水量观测时间,min
L——试验管段的长度,m
GB 50268-2008 给排水管道施工验收规范,化学建材管道的允许渗水量Q=0.0046D(内径)=1.84立方米/24H每公里
实测渗水量是=12.7*1000米/80米=0.15875立方米<1.84立方米/24小时每公里
所以结果是合格的,只是按理论步骤来说不对
目前下水管道的闭水实验,必须在回填前做闭水试验,现将管道两端的管堵应封堵严密、牢固,管堵经核算可以承受压力,然后在竖井上端口处通过砖砌起一个高于地面的圆筒,再将砖砌的圆筒与竖井上端口进行抹灰封闭,由于试验从上游往下游分段进行,闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米左右