建筑工地外钢管脚手架如何做防雷接地?

具体做法

防雷接地极和阴极保护阳极二合为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。如果加大阳极连接电缆的截面积,使之达到防雷接地的要求,被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统,使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。

在储罐接地线或接地网之间安装接地电池,接地电池由双锌棒制成的,平时双锌棒都是处于断路状态,当有雷击或者故障电压时,故障电流通过双锌棒导入接地网,对储罐起安全保护作用。

扩展资料

脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:

1、所受荷载变异性较大;

2、扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能 存在较大变异;

3、脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心 等均较大;

4、与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。 对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。

因此,本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。

参考资料来源:百度百科-防雷接地

参考资料来源:百度百科-脚手架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09
  一、钢管脚手架的避雷方法与措施
  搭设在旷野山坡上雷击区的钢管脚手架在架体搭设初期,就应做好雷雨季节时期防雷措施及避雷装置,主要包括:接闪器、接地极和接地线。
  1、接闪器(即避雷针)
  可用直径25-32mm,避厚≮3mm的镀锌管或直径≮12mm的镀锌钢筋制作,设在房屋四角的脚手架立杆上,高度≮1m,并应将最上层所有的横杆连通,形成避雷网络。在垂直运输架上安装避雷针时,应将一侧的中间立杆接高出顶端≮2m,在该立杆下设置接地线,并将卷扬机外壳接地,接地线应尽可能采用钢材。
  2、接地极
  垂直接地极可用长1.5-2m,直径25-30mm,壁厚≮2.5mm的钢管,直径≮20mm的圆钢或50*5的角钢。水平接地极可选用长度≮3m,直径8-14mm的圆钢或厚度≮4mm宽25-40mm的扁钢。另外也可用埋设在地下的金属管道、钻管、吸水进管及与大地有可靠连接的金属结构作为接地极。
  接地极按脚手架上的连续长度在50m之内设置一个,并应满足离接地极最远点内脚手架上的过渡电阻≯10Ω的要求。接地电阻≯20Ω,接地极埋入地下的最高点,并在地面以下并不浅于50mm,埋设时应将新填土夯实。
  3、接地线(即引下线)
  可采用截面≮16mm2铝导线或截面≮12mm2的铜导线。为节约有色金属可在连接可靠的前提下采用直径≮8mm的圆钢或厚度≮4mm的扁钢。接地线的连接要绝对接触可靠,连接时应将表面的油漆及氧化层清除,露出金属光泽,并涂中性油漆;接地线与接地极的连接最好用焊接,焊接点的长度应为接地线直径的6倍以上或扁钢宽度的2倍以上。
  二、设置避雷装置应注意的相关事宜
  1、接地装置在设置前要根据接地电阻限值、土的湿度和导电特性等进行设计,对接地方式和位置选择,接地极和接地线的布置、材料选用、连接方式、制作和安装要求等作出具体规定,装设完成后要用电阻表测定是否符合要求。
  2、接地线的位置应选择人们不易碰触到的地方,以避免和减少跨步电压的危害,防止接地线遭受机械损伤,接地极应和其他金属或电缆之间保持3m或以上安全距离。
  3、接地装置的使用期在6个月以上时,不宜在地下利用裸铝导线作为接地极或接地线,在有强腐蚀性土壤中,应使用镀锌或镀铜的接地极。
  4、施工期间如遇有雷击时,钢管脚手架上的操作人员应立即撤离。
第2个回答  2012-05-30
先做个地网,连接到钢管脚手架上!本回答被提问者采纳
相似回答