剪力墙梁表中-1.200,是LL2梁顶标高低于三层结构楼面标高1.2米,是不是说此梁在二层
如果是在三层,那么三层结构楼面标高指的肯定是三层顶板楼面标高,对吗?
举报该问题
推荐答案 2012-05-30
一般结构画平面图都是以顶标高算,-1.2就是LL顶在此结构平面(三层结构楼面顶标高)下1.2M……如果按你的理解,也就是这个LL在二层上,三层下,是个半层高的LL……
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eztXXOetz.html
其他回答
第1个回答 2012-06-11
对于标高而言,就我个人理解,由于施工顺序的原因,结构的梁板支模先于剪力墙,所以就基于顶板标高为相对标高。之上就是上翻梁,向下就是普通梁,即有正负区别。最最简单的看一下电工的插座布置图,那个就是就近原则,看一下就明白了,
相似回答
剪力墙
连梁、洞口等出现的“负
标高
”问题
答:
梁顶标高-1.200,表示比三层板面标高低1.200,但是它比二层板面标高要高
,这根梁在二、三层板之间,属于层间梁,在三层围合的空间内,所以属于第三层。我找不到更专业的语言来解释,不知道你明白没有。呵呵
剪力墙梁表
问题
答:
-1.200,是LL2梁顶标高低于三层结构楼面标高1.2米
,在四层以上低于所在结构层楼面标高90公分。-0.900解释同理。
同一
楼面标高
处
梁
、板、柱的标高问题?
答:
梁问题(6):(1) 《03G101-1图集》第19页 《
剪力墙梁表
》
LL2
的“梁顶相对标高高差”为 负数。如:第3层的LL2的“梁顶相对标高高差”为-
1.200 ,
即该梁的梁顶面标高比第
3层楼面标高
还要低1.2m ,也就
是说,
整个梁的物理位置都在“第3层”的下一层(即第2层上)。既然如此,干脆把该梁定义在“ 第2层...
框架梁柱板墙的受力形式是怎样的?
答:
● 梁问题(6):(1) 《03G101-1图集》第19页 《
剪力墙梁表
》
LL2
的“梁顶相对标高高差”为负数。如:第3层的LL2的“梁顶相对标高高差”为-
1.200 ,
即该梁的梁顶面标高比第
3层楼面标高
还要低1.2m ,也就
是说,
整个梁的物理位置都在“第3层”的下一层(即第2层上)。既然如此,干脆把该梁定义在“第2层...
无柱情况下,梁架在板墙上怎么处理?
答:
钢筋进入梁的锚固长度是多少
答:
答:不允许这样处理。详细情况请看“陈教授答复(二)”中的“答梁问题(2)”。关于ll的标注问题?图中括号-1.200意思是相对标高高差负...
LL2 300X2520(-1.200)楼面标高是3.6m....
剪力墙梁表 问题
同一楼面标高处梁、板、柱的标高问题?
梁括号内的标高为负值时,说明梁面的标高低于结构楼面的标高。这...
标高3米梁施工图,说的是梁顶标高还是梁底标高
新手请问下这个梁到底是哪一层的梁
LL1(2)250*500 Φ8@100/200(2) 2Φ...