屋面落水管怎么设置,多长距离设置一个?

如题所述

屋面落水管的距离设置需要根据汇水面积和当地的暴雨强度,按相应的公式计算,计算公式为:F=438D2/H。

其中,“F”指的是单根落水管允许集水面积(单位为m²),“D”指的是落水管管径(单位为cm,采用方管时面积可以换算),“H”指的是每小时的最大降雨量(单位为mm/h,具体的数值以当地的气象局提供为主)。

扩展资料

屋面落水管设计注意事项

1、选择屋顶的形式,选择平屋顶,另外要求屋面排水通畅,但从经济、结构、施工及屋面利用等综合考虑,平屋顶选择排水坡度为2%;

2、屋顶排水方式,选择有组织排水将屋面划分为若干排水区,通过一定的排水坡度把屋面的雨水有组织地排到檐口,再经过落水管排到散水,最后排入城市地下排水系统。根据情况,选择有组织女儿墙外排水的形式;

3、排水坡度的形成,选择材料找坡。

参考资料来源:百度百科-屋面排水系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15

屋面落水管的布置与屋面集水面积大小、每小时最大降雨量、排水管管径等因素有关。具体是需要计算的:


可用公式计算:F=438D2/H

    F—单根落水管允许集水面积(水平投影面积,m2)。


    D—落水管管径(CM,采用方管时面积可换算)。


    H—每小时最大降雨量(mm/h,由当地气象部门提供)。


    在工程实践中,落水管间的距离(天沟内流水距离)以10-15m为宜。当计算间距大于适用间距时,应按适用距离设置落水管;当计算间距小于适用间距时,按计算间距设置落水管。


      雨水口应根据不同的排水方式一个立管能承担的最大集水面积来设置,并应注意考虑相邻建筑排至该屋面的水量;屋面雨水口或落水管位置应与其它平面图一致。

第2个回答  2012-06-09
根据汇水面积和当地的暴雨强度,按相应的公式计算
相似回答