变频器对于输入电压波动有什么要求?

如题所述

通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路。

变频器常见的频率给定方式主要有:操作器键盘给定、接点信号给定、模拟信号给定、脉冲信号给定和通讯方式给定等。

这些频率给定方式各有优缺点,必须按照实际的需要进行选择设置,同时也可以根据功能需要选择不同频率给定方式进行叠加和切换。

扩展资料:

在选用变频器功率时,要注意以下几点:

1、变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。 

2、在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。

3、当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可选取大一级的变频器,以利用变频器长期、安全地运行。

4、经测试,电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。

参考资料:百度百科----变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-19
本人从事安邦信多年,个人认为从三个方面入手:

(1) 容许电压范围
低值:380V-15%=323V(负载过量时,电流增加)
高值:460V+10%=506V
受接触器和风扇的制约(1805kw以上)小于15kw的DC励磁。
(2) 超过限定的容许电压范围时
下限:出现欠压保护(IV),变频器就会停机(约300V)
上限:出现过电压保护(OV),变频器也会停机
输入电压超过506V时,OV也保护不了接触器、风扇等。
整流模块的耐压承受能力为1600V,一般不会因过电压损坏。
(3) 对于输入电压波动,平时AVR(稳压)功能会自动地工作

不懂可以继续追问本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-21
变频器对过压,欠压故障来源是内部直流母线的电压,直流电压不得低于400V,不得高于800V,然后分别除以1.414,就是输入三相电源的上下限。
第3个回答  2012-06-19
一般的变频器要求输入电压波动不超过±15%~20%。
第4个回答  2012-06-20
只要运行时不出现输入电压报警,是没有问题的,
输出电压不手输入电压的影响