虹润 NHR-5100增强型数显仪表输入信号后有误差怎么办,需要改什么参数可以修正!

如题所述

第1个回答  2012-06-21
如果有误差可以修改仪表2级参数中的PB(输入零点迁移),和PK(输入量程放大比例)。
Pb 及Pk 的计算公式:Pk = 设定显示量程 ÷ 实际显示量程 ×原Pk
Pb = 设定显示量程下限 – 实际显示量程下限×Pk +原Pb

例:一直流电流 4~20mA 输入仪表, 测量量程为 - 200 ~ 1000 KPa , 现作校对时发现输入4 mA时显示 -202 ,输入 20 mA 时显示1008 。 (原Pb=0,原Pk=1.000)
根据公式: Pk=设定显示量程÷实际显示量程×原KK1
=[1000-(-200)]÷(1008-(-202)×1=1200÷1210×1≈0.992
Pb= 设定显示量程下限- 实际显示量程下限×Pk+原Pb1
= -200 - (-202×0.992 )+0 = 0.384
设定:Pb=0.384 ,Pk=0.992本回答被提问者采纳