请教各位有哪位知道虹润NHR系列的仪表显示数值有偏差应该调整什么参数,怎么调整?

如题所述

第1个回答  2014-05-23
虹润NHR系列的仪表显示数值有偏差应该调整:
调整Pb及Pk改变测量值显示误差。
Pb及Pk的计算公式:Pk = 设定显示量程÷实际显示量程×原Pk
Pb = 设定显示量程下限-实际显示量程下限×Pk +原Pb
例:一直流电流4~20mA输入仪表,测量量程为-200~1000KPa,现作校对时发现输入4mA时显示-202,输入20mA时显示1008。(原Pb=0,原Pk=1.000)
根据公式:
Pk=设定显示量程÷实际显示量程×原KK1=[1000-(-200)]÷ (1008-(-202) ×1=1200÷1210×1≈0.992
Pb=设定显示量程下限- 实际显示量程下限×Pk+原Pb1= -200 - (-202×0.992 )+0 = 0.384
设定:Pb=0.384 ,Pk=0.992本回答被提问者采纳