电流不管多大都可以安装互感器,看个人需求。
互感器其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。
电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n
因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1.N2为一、二线圈的匝数。
电流互感器的用途及使用时注意事项
电流互感器的主要作用是将大电流变为适合于电气测量仪表和继电保护用的小电流。在高压系统中,电流互感器将电气仪表和继电器的电流回路与高压导电回路隔离,以保证测量仪表和继电器等设备的安全,并保证在测量仪表和继电保护上工作的人身安全。
电流互感器二次侧不允许开路运行。如果电流互感器二次侧开路,铁芯中的磁通随一次电流的增大而急剧增大,不仅引起铁芯严重饱和,而且在二次侧感应产生一个高电压,对二次回路绝缘有严重危害,甚至击穿烧坏;这时如果有人触及二次回路,也容易造成触电伤害。
电流互感器二次侧开路时,不仅由于铁芯中的磁通数值大引起二次侧感应产生高电压,而且由于铁芯饱和,磁感应强度的曲线变化坡度增加,引起二次侧感应电动势出现很高的尖顶波,其电压幅值可达2-3KV的危险数值。因此电流互感器在运行中不允许二次开路。
参考资料来源:百度百科-互感器
比如100A,200A,300A的电流,应该选什么样多少比变的互感器?还有选什么样的电表?有型号规定吗?
追答您好:200A选互感器建议您选200/5的就可以;100A的也可以不用选互感器;应为有的电表的量程可以达到100A,您也可以选100/5的互感器;选什么样的电表看您的技术需要啊!!您要是就测电能的话普通的电表就可以
;您要是海测电流、电压等一些电量的话您就选智能的电表!!
电表有国标的;还有当地供电局的备案的。您要是还有问题您再联系我哦