电流超过多少安就要装互感器?

还有,跟互感器配用的是电流表还是电表呀?共2个问题。谢谢

电流不管多大都可以安装互感器,看个人需求。

互感器其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。

电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。

电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n

因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1.N2为一、二线圈的匝数。

扩展资料

电流互感器的用途及使用时注意事项

电流互感器的主要作用是将大电流变为适合于电气测量仪表和继电保护用的小电流。在高压系统中,电流互感器将电气仪表和继电器的电流回路与高压导电回路隔离,以保证测量仪表和继电器等设备的安全,并保证在测量仪表和继电保护上工作的人身安全。

电流互感器二次侧不允许开路运行。如果电流互感器二次侧开路,铁芯中的磁通随一次电流的增大而急剧增大,不仅引起铁芯严重饱和,而且在二次侧感应产生一个高电压,对二次回路绝缘有严重危害,甚至击穿烧坏;这时如果有人触及二次回路,也容易造成触电伤害。

电流互感器二次侧开路时,不仅由于铁芯中的磁通数值大引起二次侧感应产生高电压,而且由于铁芯饱和,磁感应强度的曲线变化坡度增加,引起二次侧感应电动势出现很高的尖顶波,其电压幅值可达2-3KV的危险数值。因此电流互感器在运行中不允许二次开路。

参考资料来源:百度百科-互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-16
这个貌似应该看电度表的容量!假如说,你想用作计量电度之用,电度表是30(100)A的,但是你计量的负载电流超过了100A,那么就得加装电流互感器。电度表选DT862-4 1.5(6)A的,互感器这个根据你负载的电流来选择。还有一种是为了测量电流之用的,计算出负载的电流选择合适的电流互感器接入电流表用来测量电流值。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-06-19
您好:我是生产电流互感器和电流、电能表的厂家;电流互感器的电比***/5、***/1的这两种。电流多少安要安装电流互感器看您要测多大的电流;互感器既可以和电流配用也可以和电表配有看您要的什么电量了;您如果还有问题再联系我哦追问

比如100A,200A,300A的电流,应该选什么样多少比变的互感器?还有选什么样的电表?有型号规定吗?

追答

您好:200A选互感器建议您选200/5的就可以;100A的也可以不用选互感器;应为有的电表的量程可以达到100A,您也可以选100/5的互感器;选什么样的电表看您的技术需要啊!!您要是就测电能的话普通的电表就可以

;您要是海测电流、电压等一些电量的话您就选智能的电表!!

电表有国标的;还有当地供电局的备案的。您要是还有问题您再联系我哦

第3个回答  2012-06-19
好像交流电都安装互感器
相似回答