电气接地装置隐蔽工程检查记录怎么填写?!能给个范例吗?!谢谢!

如题所述

接地隐蔽工程报验表的格式根据监理要求有所不同,记得在报验前和监理以及业主单位协调好资料格式。

以下有两种表格,可以参考下。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-17
1、根据电施10-1、7图及图集2015D501施工。
2、本工程防雷接地、保护接地、工作接地共用同一接地体。接地点的位置,材质规格和敷设要求符合设计及规范要求。
3、利用土建地梁底外侧两根主筋周圈焊通作为水平接地体。水平接地体与经过的防雷引下线、柱基主筋可靠焊通作接地跨接。
4、在距室外地面下1米处采用一40×4镀锌扁钢进行暗装,作为接地备用段。
5、防雷引下线利用结构柱内两对角两根主筋通长焊接至接地体。
6、在设计位置采用镀锌扁钢从水平接地体做接地跨接后引出作为工作接地和保护接地以及重复接地。镀锌扁钢的规格符合设计要求。
7、接地跨接线采用Ф12圆钢进行跨接焊通。焊缝的长度大于主筋长度6倍。扁钢与螺纹钢的焊缝长度为大于螺纹钢直径的6倍。钢筋采用搭接连接时应对钢筋搭接处进行焊接,焊缝长度为大于螺纹钢直径的6倍。钢筋采用螺纹连接时采用Ф12圆钢进行跨接焊通。
8、焊接采用双面施焊,焊缝均匀饱满,无虚焊、漏焊、夹渣、咬肉等缺陷。焊接完成后对焊缝采用防锈漆进行防腐处理
9、接地电阻均实测小于1欧,满足设计及规范要求
第2个回答  2012-06-07
电气接地装置隐蔽工程检查记录
编号:
工程名称 天气情况 组数 10 设计要求
某某工程-某项目
晴 ≤4Ω
验收日期 接地类型 施工图编号



防雷接地 施-电-612
接 地 装 置 示 意 图
情况 接地 接地 防 : 隐蔽 : 隐蔽 验 4 4 接地电 接情况 接 Ω
施工 加 设 项目

检查 工 施工
隐蔽工程检查记录表 隐蔽工程检查记录表
编号:
工程名称
项目
(层) (部位)的(
隐蔽日期
年 (轴线或房间)
月 日 (高程)
现我方已完成
)工程,经我方检验,符合设计、规范要求,
特申请进行隐蔽验收。
依据:
施工图纸(施工图纸编号 设计变更洽商(编号
) 、 和有关规范、规程。 )
材质:
主要材料 规格型号
隐检内容:
特殊工艺:
申报人:
审核意见: □同意隐蔽 质量问题: □修改后自行隐蔽 □不同意,修改后重新报验
施工单位 参加 人员 签字 监理(建设)单位 专业技术负责人
某公司
项目专业质量检查员 专业工长(施工员)
第3个回答  推荐于2017-09-07
相似回答