现有一台容量是1600kva 电流是2309A 变压器,厂区里有一套三连轧,包括三台直流电机(每台额定功率是335KW,额定电流888A,正常工作电流稳定在380-450A之间) 还有台卷取直流电机(额定功率是100KW 电流是302A 正常工作电流稳定在80-110A之间) 还有三台炉底风机 额定功率是55kw 电流是102A ,公司打算再加上一台电炉 功率是700KW ,请问这1600A的变压器能否带得动,如带不动,超额多少??硬带的话,后果是怎样?? 望大侠们解析,谢谢
700为电炉的功率哦,不是电炉的电流,
追答汗。。。700KW功率的电炉,电流应该大于700A 我们用的350KW的中频,电流都到700A了。