本人正在对一个多层住宅进行结构设计,遇到一个问题。
即,在对异形框架柱进行配筋修改时,我看不懂那些数字表示的是什么意思。比如,9.6/1.9,这个和矩形柱不太一样,我看不懂,请高手赐教。
万分感谢!
举报该问题
推荐答案 2008-01-14
每根柱的主筋输出两个数,标注在一条引出线的上下(Asz/Asf),其中Asz表示异形柱固定钢筋位置的配筋面积,即位于直线柱肢角部的配筋面积之和(cm2),Asf表示附加钢筋的配筋面积,即除Asz之外的钢筋面积(cm2)。PKPM说明书上说的很清楚,看一下就明白了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ezXjvBzz.html
其他回答
第1个回答 2008-01-18
还有一个数据呢?是箍筋的面积?
相似回答
PKPM结构
用户
问题
及解答汇总
答:
8、2层的底部
框架结构
,非抗震,砌体结构辅助
设计
计算通过了没
问题
,但是底框-抗震墙结构三维分析,计算参数中选不计算水平地震力,生成SATWE数据文件及数据检查无错误,但是到第2步SATWE内力及配筋计算却出错!请问是什么原因?答:底框
结构的
楼层地震剪力在“砌体结构辅助设计”中已经计算完毕,SATWE中不...
pkpm结构设计中异形框架柱
怎么找不到啊
答:
在建模中,构件定义---柱定义---点截面类型--然后就有各种类型的截面
柱子
。
pkpm异形
柱
答:
点“构件信息”可以查看文本,里面有超筋的详细计算书。从经验判断,应该是节点域抗剪超限。可以通过加大截面或提高混凝土强度等级等措施解决。
pkpm异形
柱节点域抗剪超限这个
问题
可以不管吗
答:
不该不管。最佳方法是把梁截面加高。一般情况能解决相连
异形柱
的节点域问题。希望回答对你有帮助!
建筑
工程中异形柱框架结构设计
探讨 异形柱框架结构好不好
答:
2 异型
柱框架结构的设计
要点 2.
1
结构布置 与—般钢筋混凝土框架结构相比,
异形柱框架结构
在结构布置时应注意以下要点:(1)为了避免扭转带来的不利影响,结构平面宜尽量对称,使平面和刚度均匀,两个主轴方向应协调布置;如果有明显的不对称,应考虑扭转对结构受力的不利影响。(2)
异形框架
宜双向设置...
pkpm工程
造价
中异形柱
怎么画
答:
柱布置-新建-类型-多边形-定义多边形生成 即可 如下图 需要特殊说明的是,第四图,根据周围的墙生成,是以某个节点为基准点,软件捕捉此节点的墙,你定义每支墙的长度即可。一般自定的柱钢筋布置时候有些难度,我建议你在剪力墙中用墙柱布置
柱子的
钢筋。
pkpm框架柱
配筋率超筋
答:
1.
PKPM框架柱
配筋率超筋的情况需要具体分析,首先要确定是纵筋配筋率超限还是配箍率不足。2. 若纵筋超筋,需判断是由于抗弯能力不足引起的;若配箍率超筋,则可能是抗剪能力不足或柱子高度不足导致的短柱现象。3. 针对超筋
问题
,应根据具体原因进行调整,例如调整
设计
参数或优化配筋方案。4. 在...
pkpm框架柱
配筋率超筋怎么办啊
答:
1. 当
PKPM框架柱
配筋率超筋时,需区分是纵筋配筋率超限还是配箍率不足。2. 纵筋超筋通常是由于抗弯能力不足,而配箍超筋可能是抗剪承载力不足或柱子高度不足导致的短柱现象。3. 针对纵筋超筋
问题
,可以考虑增大柱子截面尺寸或改用螺旋箍筋柱进行计算。4. 柱子超筋的常见原因是由于偏心距过大,而...
pkpm异形
柱计算结果中第一肢抗剪箍筋和第二抗剪肢箍筋指的是哪里?
答:
倒数第二句话,在局部坐标系下,以工字的笔顺,确定一二三肢。一三是受拉压的,二是腹板。
大家正在搜
pkpm怎么出柱一榀框架图
pkpm框架柱配筋结果怎么看
pkpm框架柱超筋怎么办
pkpm框架柱下条基
pkpm框架柱和斜撑
pkpm框架柱尺寸
框架柱箍筋pkpm
pkpm柱计算结果
pkpm框架柱配筋示意图
相关问题
怎么看PKPM异形柱配筋结果,如16.7/8.2,G0.5-...
您好 请教一下pkpmt图转d图时候,异形柱为什么会变成实心...
异形柱框架的模型 用pkpm为什么计算不了呢
pkpm工程造价中异形柱怎么画
求助:135°的异形柱在PKPM中怎么建模
PKPM SATWE 异型柱配筋简图怎么看
05版PKPM中异形柱不能组装,不能显示这是怎么回事?希望哪...