99问答网
所有问题
抗震柱纵向受力钢筋能不能采用闪光对焊?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-05-11
抗震柱纵向受力钢筋能不能采用闪光对焊?
答:抗震柱纵向受力钢筋直接采用闪光对焊连接是无法操作的(但先把抗震柱纵向受力钢筋用闪光对焊焊好‘非直接’如共一层钢筋,用闪光对焊焊接好成型了,是可以的)。也就说不能采用闪光对焊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ezXXzjW7X.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-21
闪光对焊一般在钢筋棚中焊接,焊接后再安装的钢筋,不适用于现场的焊接,多用于梁\板等水平构件钢筋的连接,对于柱子钢筋下端已固定,无法施工。
柱子的钢筋连接一般采用电渣压力焊。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-06-16
可以,但是要把它当做一个接头来对待。 也就是说要闪开上下的非连接区,而且要尽量保证一根受力纵筋上只有一个接头。 如果用后台做好的对焊过的钢筋绑柱子往往会出现一根纵筋上两个接头(一个焊接接头一个套筒接头)的问题。 用对焊来充分利用剩余的钢筋头在我们这比较常见虽然违反规范。 哎。。。 我也无奈啊!
相似回答
钢筋闪光对焊能不能
用于
纵向受力钢筋
答:
能
。闪光对焊接成的钢筋可以用于各种受力筋(只要设置时将接头百分率、接错开长度、接头位置按规范就可)。如果想现场焊接,则建议:竖向筋可以采用竖向压力焊;横向筋可以采用气压焊。
竖向钢筋
是否
能采用闪光对焊
答:
不可以的
。纵向受力钢筋不允许采用闪光对焊。可以用绑扎连接,机械连接,电渣压力焊,接头率满足规范要求。详见 图集03G101-1,希望帮到楼主了~~~
柱钢筋能否
使用
闪光对焊
答:
闪光对焊
是在固定的台座上进行的,属于‘预制’,预先连接,只适宜用在水平钢筋安装;
柱子钢筋
是
竖向
安装,太长了不方便对位、固定,应
采用
电渣压力焊、或电弧焊、绑扎连接。当然,极少较短的,先计划好,也可使用闪光对焊‘预制’。闪光对焊是很好的钢筋连接方式,只是安装位置受不方便的制约。
建筑施工时,关于
钢筋
连接,相关规范中有无具体提到什么情况下不允许对...
答:
钢筋连接
可采用
机械连接、绑扎搭接或焊接。现浇钢筋混凝土框架梁、
柱纵向受力钢筋
的连接方法,应符合下列规定:1)框架柱:一、二级
抗震
等级及三级抗震等级的底层,
宜采用
机械连接接头,也可采用绑扎搭接或焊接接头;三级抗震等级的其他部位和四级抗震等级,可采用绑扎搭接或焊接接头;2)框支梁、框支柱:宜...
钢筋闪光对焊
是否适用于
竖向受力钢筋
的连接
答:
闪光
焊接的
钢筋
只能用于横向板筋.粱筋,及板墙筋,
柱筋
焊接用压力焊和套筒对接
钢筋
搭接
能用闪光
焊吗?
答:
可以。根据钢筋焊接及验收规范JGJ18-2003表4.1.1中明确表示搭接焊钢筋适用范围,现在一般的工程梁钢筋
采用闪光对焊
与搭接焊并用,如直径较大设计有要求需机械连接的,必须按机械连接操作,不得用交光对焊与搭接焊。受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一根
纵向受力钢筋
上不宜设置两个或两个以上的...
竖向钢筋
和水平
钢筋采用
什么焊接方式?
答:
闪光对焊
一般用于叮筋的,不准用在高层建筑搭接焊一般用于梁板筋的,如果用在梁上的话,那么要在搭接处箍筋加密,重要部位需要焊接一般选用双面焊,不允许出现在框架
柱
上。
竖向钢筋
通常
采用
电渣压力焊。剪力墙竖向钢筋是否允许焊接(电渣压力焊),如果允许哪个图集规范有相关的规定。端部构件(如暗柱、端...
闪光对焊可以
用于结构
受力钢筋?
答:
你懂工艺不?.
闪光对焊可以
用于结构
受力钢筋
?
柱子钢筋
甚至有二三十的??你当时构造
柱?
?B电渣压力焊,质量没有机械连接这么有保证。波动大,受操作人员等因素影响大。而且操作不方便,要有电,要电渣。 你见过这个工艺不?我怎么在施工现场看到最多的都是电渣压力
焊?
就你自己对,别人都错了??...
钢筋
焊接的规范
答:
钢筋焊接的规范:1、接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。
抗震
设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应
采用
机械连接或焊接。2、在同一跨度或同一层高内的同一
受力钢筋
上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。3、接头位置宜互相错开,在连接范围内,...
大家正在搜
闪光对焊钢筋使用范围
钢筋什么位置可以用闪光对焊
闪光对焊适用钢筋直径
梁下部钢筋能够闪光对焊
钢筋现场闪光对焊
钢筋闪光对焊的机理是
钢筋闪光对焊接头
钢筋闪光对焊视频
钢筋闪光对焊图片
相关问题
柱钢筋能否使用闪光对焊
柱中受力钢筋是纵向受拉钢筋吗?
纵向受力钢筋 中的纵向 指的是 钢筋还是受力
钢筋闪光对焊能不能用于纵向受力钢筋
钢筋闪光对焊是否适用于竖向受力钢筋的连接
闪光对焊能不能用于竖向钢筋
钢筋焊接的规范要求?
现场施工中,纵向钢筋的连接应该优先采用()A.闪光对焊B电渣...