抗震柱纵向受力钢筋能不能采用闪光对焊?

如题所述

抗震柱纵向受力钢筋能不能采用闪光对焊?
答:抗震柱纵向受力钢筋直接采用闪光对焊连接是无法操作的(但先把抗震柱纵向受力钢筋用闪光对焊焊好‘非直接’如共一层钢筋,用闪光对焊焊接好成型了,是可以的)。也就说不能采用闪光对焊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-21
闪光对焊一般在钢筋棚中焊接,焊接后再安装的钢筋,不适用于现场的焊接,多用于梁\板等水平构件钢筋的连接,对于柱子钢筋下端已固定,无法施工。
柱子的钢筋连接一般采用电渣压力焊。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-06-16
可以,但是要把它当做一个接头来对待。 也就是说要闪开上下的非连接区,而且要尽量保证一根受力纵筋上只有一个接头。 如果用后台做好的对焊过的钢筋绑柱子往往会出现一根纵筋上两个接头(一个焊接接头一个套筒接头)的问题。 用对焊来充分利用剩余的钢筋头在我们这比较常见虽然违反规范。 哎。。。 我也无奈啊!