施耐德变频器ATV303HU30N4变频器使用远程用控制,变频器面板没法调速,需要设置什么切换面板调速

远程使用一组启停按钮,变频器没切换远程的时候能调速,切换了远程没法使用电位器,请问需要怎么设置技能用电位调速又能远程控制,谢谢!

楼主说的不够清楚,我先梳理一下概念,你作为参考。

1.首先明确远程和就地的控制方式:远程即端子按钮启停,电位计调电压调速

                                就地即面板按钮启停,面板旋钮调速

2.这两种方式需要一个逻辑端子切换,比如LI4,即LI4短接24V为就地控制,反之为远程控制

3.具体参数修改:408=LI4(远程和就地的切换),409=183(就地的命令源和给定源设为集成面板),401=01(远程给定源为AI1),可控制方面的其他参数使用默认

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-17
确认频率给定启动信号为外部端子给定,再看是否有优先级的启动〔多段速〕
第2个回答  2012-06-13
启动源和频率源设定成外部模式追问

请问启动源和频率源和外部模式的代码是什么,谢谢