桥架弯头计算口诀

桥架弯头计算口诀

计算口诀如下:

45°水平弯头的做法:tan22.5=a/400   a=tan22.5x400=0.4142x400= 165.6854  mm底边    2a=107.1797x2=214.3594  (mm)

30°水平弯头的做法:tan15°=a/400 a=tan15°x400=0.26795x400=107.179(mm)底边 2a=107.1797x2=214.3594 (mm) 45

扩展资料:

树干式:

树干式配电是直线供电,多个负荷由一条干线供电,同时向若干个用电点(或用电负荷)供电。

放射式:

放射式接线是由电源处向用电点(或用电负荷)进行放射,每一电源点可以接两个以上的用电点(或用电负荷),供电设置在中间,而负载遍布在周围的方式。

这种方式下电力是在中心部位的,向四外放射的形式。配电系统采用放射式则供电可靠性高,便于管理,但线路和高压开关柜数量多。

环网式:

就是在不同的变电所或同一变电所的不同母线的两回或多回馈线,相互之间连接成一个环路进行供电的方式。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-30

以45度的为例:

30°水平弯头的做法:tan15°=a/400 a=tan15°x400=0.26795x400=107.179(mm)底边 2a=107.1797x2=214.3594(mm) 

45°水平弯头的做法:tan22.5=a/400 a=tan22.5x400=0.4142x400= 165.6854  mm底边    2a=107.1797x2=214.3594(mm)

规格为200*100的桥架!做一个30度的弯头 x =5.3cm

规格为400*200的桥架!做一个30度的弯头 x =10.72cm

扩展资料:

由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:

Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm

由此得出结论:

温差为60℃时 ,Δι =0.672mm/m

温差为50℃时, Δι =0.560mm/m

温差为40℃时, Δι =0.448mm/m

工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:

当温差为40℃时为50m;

当温差为50℃时为40m;

根据规范的有关规定,镀锌电缆桥架进行良好的接地。

(1)镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓接触电阻

应小于0.005Ω,此时电缆桥架可作为接地干线(喷粉电缆桥架不宜作接地干线),每个电缆桥架的电阻值可按下式计算:

r=ρ·L/S

式中:ρ =15×10Ω-6 / cm(20℃);

L=长度按100mm计算;

S=截面积cm2。

(2)梯架于托盘的单位电阻值见表2。

表2 梯架于托盘的单位电阻值

(3)电缆槽的单位电阻值见表3

(4)当电缆桥架安装连接程整体后,每根梯边(或每个电缆槽)的电阻为:

R=L(r+1/3r’)

式中:

R--梯边,即(电缆槽)全长总电阻(mΩ);

r--梯边单位长度电阻(mΩ/m)

参考资料:百度百科——桥架

本回答被网友采纳
第2个回答  2022-06-09

  爬坡45度桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.41,30度是桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2,水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线 ,斜边(内边)600以上200乘以1.41 600以下100乘以1.41。

  电缆桥架水平90度弯头制作方法,其特征在于:将中间的一段桥架的底板切成等腰梯形,分别与等腰梯形底板相连的桥架的两个边为矩形,然后将两端的桥架左右互换,分别与中间的一段桥架对接,最后进行焊接固定。

第3个回答  2017-06-21
桥架三线距离=边高乘于公式! 30°乘0.5 45°乘0.8 60°乘1 90°切两个45° 水平弯的切面在底部!在底部切!一般都是45度弯,角度大了电缆转弯半径不够。 第一个弯到第二个弯按勾股定理算,大约是1.414*50公分。本回答被网友采纳
第4个回答  2020-06-13
相似回答