为什么要测量断路器的分合闸时间参数?

如题所述

断路器的合闸时间,指断路器从机构的合闸操作发起开始,至动静触头过后超程弹跳结束的过程时间。分闸时间指机构分闸操作发起开始,至动静触头分离结束为止。断路器的合分闸时间一般没什么实际用途的,因为如果合闸分闸时间不符合要求,那么它的机构参数(开距、超程、脱扣力、终压力等)也会直接的体现出不合格,一般来讲测量这些参数就行了。当然如果拥有精密的测量仪器设备,时间也是可以测量的。此外,断路器的测量方法一般如下:开距、超程:深度尺测量就行了,测量分闸状态动静触头垂直方向的差就是开距了;将断路器合闸测量动触头与基座的垂直方向距离,数据记录起来,然后分闸撤去静触头再合闸测量动触头与基座的垂直方向距离。两者相减就是超程了,不同规格超程数据不一样。你可以翻翻你们公司的技术要求标准。有一点要注意,三相或者四相的开距与超程应平衡,就是数据大小应一致或者尽量接近,这样的机构才算合格的,如果相与相之间的开就与超程不一致,那机构就要重新调了。脱扣力:用牛顿力矩顶牵引杆,脱扣的瞬间记下力值就是了。终压力:用万用表鸣叫功能放在进出线,一般是导通的鸣叫,然后再用一测力工具将动触头竖直往上拉起,等到不鸣叫的瞬间力值就是终压力了。此外,合分闸时间可以在专用设备测量出来的,如漏电断路器的参数整定专用设备等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-16

断路器机械特性的某些方面是用触头动作时间和运动速度作为特征。来表示的,在机械特性试验中般最主要的是刚分速度、刚合速度、最大分闸速度、分闸时间、合闸时间、合一分时间、分——合时间以及分、合闸同期性等。部分时间的参量的定义分闸时间是指从断路器升闸操作起始瞬间(接到分闸指令瞬间)起到所有极的触头分离瞬间为止的时间间隔。合闸时间是指处于分位置的断路器,从合闸回路通电起到所有极触头都接触瞬间为止的时间间隔。分——合时间是断路器在自动重合闸时,从所有极触头分离瞬间起至首先接触扳接触瞬间为止的时间间隔。合——分时间是断路器在不成功重台闸的合分过程中或单独台丹操作时,从首先接触概的触头接触瞬间起到随后的分操作时所有极触头均分离瞬间为止的时间间隔。分闸与合闸操作同期性是指断路器在分闸和合闸操作时,三相分断和接触瞬间的时间差,以及同相各灭孤单元触头分断和接触瞬间的时间差,前者称为相同同期性,后者称为同相各断口间同期性。

第2个回答  2018-01-16

温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号0-5V/0-10V电压信号,RS485数字信号输出。温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成(由于工业用热电阻和热电偶分度表是标准化的,因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器),有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。变送器如果由两个用来测量温差的传感器组成,输出信号与温差之间有一给定的连续函数关系。故称为温度变送器。变送器输出信号与温度变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数),早期生产的变送器其输出信号与温度传感器的电阻值(或电压值)之间呈线性函数关系。标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA(或1V~5V)的直流电信号。不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。温度变送器按供电接线方式可分为两线制和四线制,除RWB型温度变送器为三线制外。变送器有电动单元组合仪表系列的和小型化模块式的,多功能智能型的。前者均不带传感器,后两类变送器可以方便的与热电偶或热电阻组成带传感器的变送器。

第3个回答  2018-01-16

断路器分、合闸动作时间的长短关系到断路器分断和关合故障电流的性能,是断路器的重要参数之一。每种类型的断路器都有相应的动作时间,如果经过安装或检修后的动作时间不符合规定的分、合闸时间,证明该断路器调试不良或机械方面有异常现象。测量断路器的分、合闸时间时,应在分、合闸速度调整和测量完成后,在断路器的额定操作电压、额定气压或额定液压下进行。若这些参数不同,测得的结果往往也不同。测量断路器分、合闸时间的仪器有多种,方法也不尽相同,应根据其定义和有关规定测量相应的分、合闸时间。但不论采用哪种方法测量,实测数值都应符合产品技术条件的规定。

相似回答