中央空调管道穿墙套管的作用是什么,不加行不行

中央空调管道和风机盘管容易出现哪些问题?除了支架距离外,容易出现什么问题?谁能帮忙详细说一下啊,不胜感激!
支管能不能不加套管?支管有保温层施工单位说甲方批准不要加套管,这样风机震动会不会有影响?再有就是主管等非震动管道穿墙的套管有什么作用 不加行吗?

先说风机盘管容易出现的问题:1、冷凝水要有15度的斜坡以便排水,坡度太小冷凝水会从接水盘溢出;2、保温水管与阀门的接口、软接的接口要密封,阀门一定要用一线品牌,不要省几个小钱而后面去补救的话就得不偿失了,现在什么最贵:人工费啊;3、送风、回风百叶必需要采用导热系数低的材料如木质风口或铝合金+喷塑风口,否则会结露。
至于穿墙套管只要你开孔的孔径不至于将水管外面的保温挤压到很紧就行了,加套管的主要目的就是为了这点,因为一旦保温受到挤压后其厚度就会变薄,保温效果就会受到影响,严重的会结露,后果就可想而知了吧;至于受到风机盘管的振动的影响,没有那么严重,不可能磨破之类的问题,没关系!
再说说供回水管道,中央空调系统里的管道布法分:同程和异程管路;这个要看你的末端数量的多与少,管路的长与短,如果风机盘管在同一楼层超过20台以上的话,建议采用同程管,反之不多的话就用异程管吧,必定能省一路管子和管件;这是我的个人经验,具体还得看设计图纸仅供参考。希望能帮到你!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-23
1、所有给水管道加,是因为给不管道为有压流,会因为泵体或水流动而使管道产生震动,而加套管,因为套管与管道之间的填充物的作用,不会在长时间后使墙面产生裂纹从而影响美观。
2、便于施工。如果不预留套管,一般来讲是要求土建做方盒子来打砼的。这样等管道安装完毕后,土建人员还要对方洞进行处理,远没有当初留套管来得方便快捷。
3、便于维修。管道若因某种原因而要拆换,套管的要方便得多。
4、对于那些地面可能经常有水的房间,如厨房、卫生间等,套管高出装饰面20mm,会阻止水顺着管子流下去。特别是预留的套管,其与做过防水的地面有很好的接触,防水性能要远高于那些预留方洞再事后补洞的作法。
所以我认为所有管道穿墙与楼板时都要预留套管。
第2个回答  2015-11-01
作用有二:
1、套管可以保护管道,防止墙壁压坏管道;
2、套管可以保护墙壁,防止管道膨胀或收缩时拉倒墙壁。

穿墙套管只要开孔的孔径不至于将水管外面的保温挤压到很紧就行了,加套管的主要目的就是为了这点,因为一旦保温受到挤压后其厚度就会变薄,保温效果就会受到影响。建议还是加上比较好。本回答被网友采纳
第3个回答  2015-09-10
不加不行,他的作用是保温保湿,不加铜管和空气接触会产生水珠
第4个回答  2012-05-31
穿墙套管的作用是防止室内机电机工作震动带动冷媒管震动摩擦墙体的,不用不行,时间长了会磨漏冷媒管的。
没看明白你补充问题,吊装盘管和布设冷媒管时应注意水利平衡问题,吊装的高低、角度,布管的倾斜角度、弯折角度都会影响冷媒或水(水机)的流量和流速的。追问

支管能不能不加套管?支管有保温层施工单位说甲方批准不要加套管,这样风机震动会不会有影响?再有就是主管等非震动管道穿墙的套管有什么作用 不加行吗?
其它镀锌钢管管道穿墙加套管的作用是什么? 不加行吗

相似回答