LG空调C4是室外管路温度传感器故障:初步分析故障部位在电源部分。
该空调器的过、欠压保护电路主要由IC1a四电压比较器组成,ICla、IClb对交流6,3V电压取样。当C4两端电压等于ICI第⑦脚电压且高于第⑧脚电压时。
第①脚却输出高电平,BGl皆通,继电器吸合,温度控制电路中的常闭触点J1断开,使该电路中的BG2和BG3截止,温度控制电路停止工作,过、欠压指示灯亮。
经测量电源电压正常,因此判断延时电路异常。经检查发现由R7和C4组成延时电路中,C4严重漏电,拆下检测已失效,造成过、欠压保护误动作,更换C4后重新试机,故障排除。
建议请专业人员处理。
扩展资料:
LG空调故障代码:
CO:室内进风热敏电阻故障。
C1:室内盘管热敏电阻故障。
C4:室外热敏电阻故障包括室外环温,室外盘管,压机回气。
C5:室内,室外通讯故障。
CH01:室内机回风温度传感器。
CH02:室内机进口管壁温度传感器。
CH03:线控器与室内机通讯不良。
CH04:排水泵故障。
CH05:室内外机通讯不良。
CH06:室内机出口管壁温度传感器。
CH07:室内机运行模式不正确。
CH09:室内机EEPROM不良。
CH10:室内机BLOC电机反馈信号不良。
CH11:室内机与外机间通讯不良。