电厂循环水钙硬度测量方法及计算公式

如题所述

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
一、主要试剂
1.氢氧化钾溶液:20%
2.EDTA标准溶液:c(EDTA)=0.02mol/L 配置及标定方法见总硬度。
3.钙-羧酸指示剂 0.2g的钙-羧酸指示剂与100g混合研磨均匀贮存于磨口瓶。
4. 盐酸:1+1溶液。
二、测定步骤
用移液管移取水样25.00mL于250mL锥形瓶中,加1+1盐酸3滴,混匀,加热至沸30s,冷却至50℃以后,加入2mL 1+2三乙醇胺溶液,加20%氢氧化钾溶液5mL,加少许钙羧酸示剂,用EDTA标准溶液滴定至由酒红色变为纯蓝色即为终点,记下所消耗的EDTA标准溶液的体积,钙离子的含量X为(以CaCO3计)
X= c(EDTA)×V1×100.08×1000/ V mg/L
式中:V1——滴定时消耗的EDTA溶液体积,mL;
V——所取水样体积,mL;
100.08——CaCO3的摩尔质量,g/moL;
c(EDTA)——EDTA溶液体积的浓度,mol/L。
三、注意事项:
1.水样中大于10mg/L的EDTMP、大于6mg/L的六偏磷酸钠和大量重碳酸根存在时,对测定有干扰,加盐酸酸化后加热煮沸可消除它们的干扰。
2.水样中含有铁、铝离子时,用三乙醇胺消除它们的干扰。
3.水样含有锌时,增加氢氧化钾的用量使溶液pH≈14,可使锌沉淀为氢氧化锌消除干扰。本回答被提问者采纳