工作原理
1、合上 QS,电源引入。
2、启动 M1
按下按钮 SB1,KM1 线圈得电,KM1 主触头闭合,电动机 M1 启动连续运转,KM1 动合触头闭合,实现自锁。电机M1启动。
3、启动 M2
当M1启动后,按下启动按钮 SB2,KM2线圈得电,KM2 主触头闭合,电动机 M2 启动连续运转,KM2动合触头闭合,实现自锁。电机M2启动。
4、停止
按下按钮 SB3, KM1 线圈失电, KM1 主触头分断,电动机 M1 失电停转,KM1 动合触头分断,解除自锁。 KM2 线圈失电,KM2 主触头分断,电动机 M2 失电停转KM2 动合触头分断解除自锁。
5、停止使用时,断开电源开关 QS。
(1)在电动机 M2 的控制电路中串接了接触器 KM1 的常开触头,只要 M1 不启动,KM1 常闭触头不闭合,KM2 线圈就不能得电,这样就保证了 M1 启动后,M2 才能启动的顺序控制要求。
(2)在电动机 M2 的控制电路中串接了接触器 KM1 的常开触头,还在电动机 M1 的停止按钮 SB3 两端并接了接触器KM2 的常闭触头,从而实现了 M1 启动后,M2 才能启动;而 M2 停止后,M1 才能停止的控制要求,即 M1、M2 是顺序启动,逆序停止。
参考资料:百度百科-顺序控制系统
一、两台电动机M1,M2顺序启动,逆序停止的手动电气控制线路
接触器KM1和KM2分别控制电动机M1、M2,先启按钮控制电动机M1的启动,后启按钮控制电动机M2的启动,先停按钮控制电动机M2的停止,后停按钮控制电动机M1的停止,急停按控制电动机M1和M2同时停车。熔断器FU用于短路保护。
二、两台电动机M1,M2顺序启动,逆序停止的自动电气控制线路
接触器KM1和KM2分别控制电动机M1、M2,启动按钮用于控制电动机M1的启动,停止按钮用于控制电动机M2的停止,FU为熔断器用于电路的短路保护。
时间继电器KT1用于电动机M2延时启动,时间继电器KT2用于电动机M1延时停止,且它们都是通电延时时间继电器,其中接2、7线上的分别为时间继电器的线圈,接6、8上的是时间继电器KT1的延时断开触头觪点,接1、3线上的为时间继电器KT2的瞬时闭合触点,接1、4线上的为时间继电器KT2的瞬时断开触点,接5、8线上的为时间继电器KT2的延时断开触点。
电工知识:2台电机顺序启动逆序停止,电路图实物讲解,运行演示
本回答被网友采纳