电动蝶阀与法兰连接处渗水原因?

如题所述

电动蝶阀与法兰连接处漏水无外乎有以下几点原因:一,产品质量问题,质量问题有电动蝶阀法兰和另一法兰是否是国标法兰,承压是否够,垫圈是否合格;二,安装时是否按照规定程序施工的,安装者是否有管道安装施工资质,是否加装了法兰垫圈,工程完工后是否进行了打压实验!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-06
1、 产品质量本身不合格,橡胶接头密封面有问题从而产生漏水现象。
2、 球体内部有裂纹,打压后水通过裂纹从内胶层渗到外胶层从而造成球体外部鼓包漏水。
3、没有使用蝶阀专用法兰
4、排除以上原因后,询问对方是不是使用在中央空调管道上,这里再次重申一次,空调管道要使用中央空调专用橡胶接头,这种橡胶接头密度较普通橡胶接头更大,是我厂生产的专门应对空调管道橡胶接头出现“冒汗”现象。
相似回答