海尔空调故障代码大全

如题所述

故障代码

E1 排气管温度过高

E2 压缩机过电流

E3 电源相序错误

E4 系统压力过高

E5 系统压力过低

E6 防冻结保护

F1 冷藏蒸发器传感器短路或开路

F2 环境温度传感器短路或开路

F3 冷藏空间传感器短路或开路

F4 冷冻温度传感器短路或开路

F5 负7度温度传感器短路或开路排除以上问题仍不工作,请您选择“在线报修”或致电4006-999-999联系我们,我们将尽快安排专业服务人员上门检测处理。此答案适用于任何海尔空调
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-07
很多用户看不懂海尔空调故障代码的意思,不懂没事这里教大家一个万能办法就是拔掉电源,过几分钟再插电重启,假故障的话重启就好了。海尔全系列产品比较多,故障代码解释很详细,相同的故障代码在不同的型号里的解释可能是不一样的,大家要对照好型号排查。 KFR-35GW/V(DBPZXF) KFR-25GW/V(DBPZXF)
海尔空调显示E1 室外机高压保护 外机故障
海尔空调显示E2 室内热敏电阻异常 室内故障
海尔空调显示E3 热交热敏电阻异常 室内故障
海尔空调显示E4 室外海尔空调显示E海尔空调显示EPROM故障 室外控制板故障
海尔空调显示E5 IPM保护 室外模块故障
海尔空调显示E6 AC电流过流保护或电流传感器坏 室外模块故障
海尔空调显示E7 CBD(室外控制板)与模块通讯故障 室外控制板故障
海尔空调显示E8 压机过温\压力过高保护 室外控制板故障
海尔空调显示E9 电源过压/欠压保护 室外模块故障
海尔空调显示E10 压机堵转 室外模块故障
海尔空调显示E11 吐出温度保护 室外控制板故障
海尔空调显示E12 外风机异常保护 室外控制板故障
海尔空调显示E13 室外除霜电阻异常 室外控制板故障
海尔空调显示E14 室外吸气电阻异常 室外控制板故障
海尔空调显示E15 室外环境电阻异常 室外控制板故障
海尔空调显示E16 室外吐气电阻异常 室外控制板故障
海尔空调显示E17 压机吸气过高 室外控制板故障
海尔空调显示E18 内机、外机通讯异常 内外通讯故障
海尔空调显示E19 室内海尔空调显示E海尔空调显示EPROM异常 室内故障
海尔空调显示E20 内风机异常 室内故障
海尔空调显示E21 压机运行失步压机脱离位置 室外模块故障
海尔空调显示E22 位置检测回路故障 室外模块故障
海尔空调显示E23 压机损坏 室外模块故障
海尔空调显示E24 室内过负荷停机 室内故障
海尔空调显示E25 室内防冰霜停机 室内故障
海尔空调显示E26 室内TC不正常 室内故障
海尔空调显示E27 压机振动过大 室外模块故障
压机启动异常 室外模块故障

三菱重工海尔柜机故障代码
机型FDF505H海尔空调显示ES
无显示
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
海尔空调显示E1 操作开关线断、室内机电路板不良。
海尔空调显示E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
海尔空调显示E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
海尔空调显示E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
海尔空调显示E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室外机电路板不良。
海尔空调显示E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
海尔空调显示E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
海尔空调显示E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
海尔空调显示E10 操作开关多台控制时台数超过。
海尔空调显示E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。
海尔空调显示E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
海尔空调显示E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
海尔空调显示E34 52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
海尔空调显示E35 室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、
室外机电路板不良。
海尔空调显示E36 压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机
电路板不良。
海尔空调显示E37 室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
海尔空调显示E38 室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
海尔空调显示E39 压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
海尔空调显示E40 室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
面板有显示的还有以下几个:
海尔空调显示E57 制冷剂不足
海尔空调显示E28 控制面板上SW13—6设置错误 处理方法:将SW13—6设置为OFF
海尔空调显示E9、海尔空调显示E40 室外机异常
海尔KFR-71QW/A故障代码(KFR-120QW/A)
运行灯闪 1下 室内环温坏
2 室内管温坏
3 室外环温坏
4 室外管温坏
海尔KFR-60LW/BPF故障代码
海尔空调显示E1 室温传感器故障
海尔空调显示E2 室内盘管传感器故障
海尔空调显示E3 室外环温传感器故障
海尔空调显示E4 室外盘管传感器故障
海尔空调显示E5 过电流保护
海尔空调显示E6 管路压力保护
海尔空调显示E7 室外低电压保护
海尔空调显示E8 面板与主板通讯故障
海尔空调显示E9 室内外通讯故障
海尔空调显示E0 室内室外 通讯故障
L海尔空调显示ED 灯显示
L1 L2
室温传感器坏: 闪 1 灭
室内盘管传感器坏: 闪 2 灭
制热过载: 闪 4 灭
制冷接冰: 闪 5 灭
通信故障: 闪 7 灭
风机故障: 闪 8 灭
模块故障: 灭 闪 1
无负载: 灭 闪 2
压缩机过热: 灭 闪 4
总电流过流: 灭 闪 5
室外环温传感器坏: 灭 闪 6
室外管温传感器坏: 灭 闪 7
ROM坏: 灭 闪 8
电源过压保护: 灭 闪 10
制冷过载: 灭 闪 12
海尔空调显示E2ROM错: 灭 闪 14
海尔KTR-280QW/BP变频中央空调室外故障代码
显示内容 故障原因
04 变频信号回路,TRS电路故障
Ab 压力传感器(Pd,pS)误配线故障
AA 高压压力传感器(Pd)电路故障
A海尔空调显示E 变频压缩机低频运转时排气温度TD1保护
A0 变频压缩机排气温度传感器TD1电路故障
A1 变频压缩机排气温度传感器TD2电路故障
A2 吸气温度传感器TS保护动作
A6 变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作
A7 吸气温度传感器TS保护动作
BB 变频压缩机排气温度传感器TD2保护动作
BD Mg.ws1触点粘接,控制电路故障
B海尔空调显示E 制冷系统低压保护
B4 制冷系统低压传感器PS电路故障
18 室外管温传感器T海尔空调显示E电路故障
22 制冷系统高压传感器Pd电路故障
95 室内外通迅电路故障
96 室内外地址错误
89 室内外机组过载保护
IC 接口电路板故障
海尔空调显示E1 定频压缩机高压电路故障
海尔空调显示E5 变频侧IOL电路故障
海尔空调显示E6 定频侧IOL,OL电路,电源相序错
海尔KTR-280QW/BP变频中央空调INV室外
显示内容 故障原因
21 变频侧高压开关电路故障
17 电流互感器电路故障
14 变频侧过电流保护电路故障
1F 电流检测电路故障
1d 压缩机系统电路故障
海尔KTR-280QW/BP变频中央空调室内故障代码
显示内容 故障原因
0C 室内温度传感器异常
0B 排水泵浮子开关异常
B5 外部输入显示
B6 外部连锁显示
B9 室内压力传感器异常
9A 室内机误配线
11 电动机(相位配制)电路异常
12 室内主控板回路异常
93 室内管温TC1传感器异常
94 室内管温TC2传感器异常
95 室内外通迅故障
97 集中控制通迅故障
98 集中控制地址设定错
9F 制冷剂不足
海尔KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码
海尔空调显示E0 排系统故障
海尔空调显示E1 室内感温器故障
海尔空调显示E2 室内盘管传感器故障
海尔空调显示E3 室外环温传感器故障
海尔空调显示E4 室外盘管传感器故障
海尔空调显示E5 过流保护
海尔空调显示E6 管路压力保护
海尔空调显示E7 面板与主板通迅故障
海尔空调显示E8 主板与室外通讯故障
海尔空调显示E9 缺相相序故障
海尔商用空调(KTR系列):
室内机组
1. 室温传感器(TA)
电路 “OC”
2. 室内热交换传感器
(TC1)电路 “93”
3. 室内热交换传感器
(TC2)电路 “94”
4.室内压力传感器电路 “b9”
5.电机电路(相位控制)“11”
6.排水泵,浮子开关
系统电路 “0b”
7.制冷剂循环量不足判断“9F”
8.室内外通信电路 “95”
9.集中控制通信电路 “97”
10.集中控制地址设定 “98”
11.外部输入显示 “b5”
12.外部连锁显示 “b6”
13.室内机组误配线
误连接 “9A”
14.室内基板电路 “12”
15.系统冷媒不足判断 “海尔空调显示Ed
I/F 控制基板
1.变频串行信号回路,TRS
电路 “04”
2. 室外热交传感器(T海尔空调显示E)
电路 “18”
3. 变频压机排气温度传感器
(TD1)电路 “A0”
4. 定频压机排气温度传感器
(TD2)电路 “A1”
5. 吸气温度传感器(TS)
电路 “A2”
6. 高压压力传感器(Pd)
电路 “AA”
7. 低压压力传感器(Ps)
电路 “b4”
8.接口基板电路 “1C”
9.高压保护动作
(Pd)传感器 “22”
10.变频压机排气温度
(TD1)保护动作 “A6”
11.定频压机排气温度
(TD2)保护动作 “bb”
12.吸气温度(Ts)
保护动作 “A7”
13.低频时变频压机排气温度
(TD1)保护动作 “A海尔空调显示E”
14.低压压力保护动作 “b海尔空调显示E”
15.定频压机用高压
开关电路 “海尔空调显示E1”
16.变频IOL电路 “海尔空调显示E5”
17.定频机IOL.OL电路,室外
机三相电相序异常 “海尔空调显示E6”
18.压力传感器(Pd,Ps)
误配线 “Ab”
19.室内外通信电路 “95”
20.室内外地址矛盾 “96”
21.MgSW1触点粘连控制
显示 “bd”
22.连接室内机组容量过载 “89
海尔KFRD-71LW/F(单相电源)
海尔空调显示E1: 室温传感器故障
海尔空调显示E2: 室内盘管温度传感器
海尔空调显示E3: 外环温传感器
海尔空调显示E4: 外管温传感器
海尔空调显示E5: 电流过大
海尔空调显示E6: 压力保护
海尔空调显示E7: 低电压保护
海尔空调显示E8: (室内)面板。主板通信
海尔空调显示E9: 室内。外通信
海尔空调故障代码:
海尔KFR-50、60LW/BPJ×F1变频柜式空调
显示代码 故障原因
海尔空调显示E1 变频功率模块过热或过流短路
海尔空调显示E2 电流传感器感应电流过小
海尔空调显示E4 制热时压缩机温度传感器温度超过120度
海尔空调显示E5 过电流保护
海尔空调显示E6 室外环温异常
海尔空调显示E7 室外管温异常
海尔空调显示Ea 电源过压欠压保护
海尔空调显示Ec 制冷时室外冷凝器超过70度
海尔空调显示E海尔空调显示E 海尔空调显示E海尔空调显示EPROM错误
F1 室内环温异常
F2 室内管温异常
F4 过热保护
F5 过冷保护
F7 室内主板与控制板通讯异常
海尔KFR-60LW/BPF变频柜式空调(内)
显示代码 故障原因
海尔空调显示E1 室内环温温度传感器故障
海尔空调显示E2 室内管温温度传感器故障
海尔空调显示E3 室外环温温度传感器故障
海尔空调显示E4 室外管温温度传感器故障
海尔空调显示E5 过电流保护
海尔空调显示E6 压缩机过热保护
海尔空调显示E7 室外电压低保护
海尔空调显示E8 控制板与主板通讯故障
海尔空调显示E9 室内外通讯故障
海尔空调显示E0 室内外通信故障
L1 L2
闪1灭 室温传感器坏
闪2灭 室内盘管传感器坏
闪4灭 制热过载
闪5灭 制冷结冰
闪7灭 通信故障
闪8灭 风机故障
灭闪1 模块故障
灭闪2 无负载
灭闪4 压缩机过热
灭闪5 总电流过流
灭闪6 室外坏境传感器坏
灭闪7 室外管温传感器坏
灭闪8 ROM坏
灭闪10 电源过压保护
灭闪12 制冷过载
灭闪14 海尔空调显示E2ROM错
海尔6、7型柜式空调故障代码
显示代码 故障原因
海尔空调显示E1 遥控器与空调通讯异常
海尔空调显示E6 室内管温开路
海尔空调显示E7 室内环温开路
海尔空调显示E8 过热保护(制热状态)
海尔空调显示E40 室外机异常
海尔空调显示E57 过冷保护(制冷状态)
海尔KFRD-52、62、71、120柜机
显示代码 故障原因
海尔空调显示E1 室内环温传感器异常
海尔空调显示E2 室内管温传感器异常
海尔空调显示E3 室外环温传感器异常
海尔空调显示E4 室外管温传感器异常
海尔空调显示E5 过流保护
海尔空调显示E6 系统管路压力保护
海尔空调显示E7 室外低电压保护(170-180)
海尔空调显示E8 控制与主板通讯故障
海尔空调显示E9 室内外通讯故障
海尔KFR-71、120Q,KFR-125FW嵌入式
显示代码 故障原因
海尔空调显示E0 室内排水系统故障
海尔空调显示E1 室内环温温度传感器故障
海尔空调显示E2 室内管温温度传感器故障
海尔空调显示E3 室外环温温度传感器故障
海尔空调显示E4 室外管温温度传感器故障
海尔空调显示E5 过电流保护
海尔空调显示E6 系统压力保护
海尔空调显示E7 室内面板与室内主板通讯故障
海尔空调显示E8 室内外板通讯故障
海尔空调显示E9 电源相序错误或缺相
海尔71LW/F柜机故障代码:
海尔空调显示E1 室内坏境温度传感器故障
海尔空调显示E2 室内盘管传感器故障
海尔空调显示E3 室外坏境传感器故障
海尔空调显示E4 室外盘管传感器故障
海尔空调显示E5 室外电流过大
海尔空调显示E6 高压保护
海尔空调显示E7 电压欠压保护
海尔空调显示E8 控制面板和主板之间通信故障

海尔KRS-32N新型暗藏式空调故障代码
显示代码 故障原因
海尔空调显示E1 室内环温温度传感器故障
海尔空调显示E2 室内机气管或水管温度传感器开路或短路
海尔空调显示E3 室内外机通讯故障
海尔空调显示E4 与电子膨胀阀驱动板通讯异常
海尔空调显示E5 室内外通讯异常
海尔空调显示E6 室内机液管温度传感器开路或短路
海尔空调显示E7 控制与主板通讯故障
海尔空调显示E9 室外机故障

海尔空调故障代码
F1 冷藏蒸发器传感器短路或开路
F2 环境温度传感器短路或开路
F3 冷藏空间传感器短路或开路
F4 冷冻温度传感器短路或开路
F5 负7度温度传感器短路或开路9.澳柯玛4321故障代码 显示优先从上到下:
1. 室内温度传感器故障,数码管显示01。
2. 室内盘管传感器故障,数码管显示02。
3. 系统异常,数码管显示03。
4. 制冷防霜冻,数码管显示04。
5. 制热过载,数码管显示05.
海尔近两年新款空调代码
1.KF(R)-25GW/HG(ZXF).KF(R)-35GW/HG(ZXF).KF(R)-23GW/HB(ZXF).KF(R)-33GW/HB(ZXF).KFR-28GW/HB(BPF).KFR-35GW/HB(BPF)
故障类型 运转    制热     制冷
室内环境温度电阻异常 闪     灭      灭
内管温电阻异常         闪     亮      亮
海尔空调显示E海尔空调显示EPROM异常           闪     亮      闪
内风机异常           灭     亮      闪
2.KF(Rd)-50(60.71.75)LW/G(ZXF).KF(Rd)-58(60.68)LW/K(ZXF).KF(Rd)-48(58.68.71)LW/K(F).KF(Rd)-48(58.68.71)lw/k(XF).KF(Rd)-58(68.71)LW/K(YF).KFRd-50(60.71)LW/V(ZXF).KFRd-48(50.58.71)LW/Z2.KF-45(48.58.71)LW/Z2.KF(Rd)-48(58.68)LW/K2.KFRd-50(60.71)-LW/VA(ZXF).KFR-70LW/Z-(S).KF(Rd)-48(58.70)LW/Z.KF(Rd)-70LW/Z(S).KFRD-75LW/@(F)
海尔空调显示E1: 室内环境温度传感器异常
海尔空调显示E2: 室内管温传感器异常
海尔空调显示E6: 压力保护
海尔空调显示E7: 低电压保护
海尔空调显示E8: 面板与内机通讯故障
第2个回答  2018-11-04
  海尔变频空调维修故障代码:

  1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)

  70W/BP
  室内机显示灯 故障原因
  电源 定时 运转
  闪 灭 灭 室内环温传感器
  闪 亮 亮 室内热交传感器
  亮 亮 闪 室外除霜传感器
  闪 亮 灭 压机排气温度传感器
  闪 灭 亮 室外传感器异常
  闪 灭 亮 压机运转异常
  闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
  室内机显示灯 故障原因
  电源 定时 运转
  闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
  闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
  闪 灭 闪 CT断线保护
  亮 闪 亮 功率模块异常
  灭 灭 闪 通讯异常
  灭 闪 灭 排气管温度超过120度
  灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
  灭 亮 闪 控制基板异常
  灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
  闪 亮 闪 室外机EEPROM异常

  2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF

  故障现象 故障原因
  定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
  定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
  定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
  定时灯闪烁5次 过电流保护
  定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
  定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
  定时灯闪烁10次 电源超、欠压
  定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
  定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
  定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
  定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
  故障现象 故障原因
  电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
  电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
  电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
  电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
  电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
  电源灯闪烁7次 通讯回路故障
  电源灯闪烁8次 室内风机故障
  电源灯闪烁9次 瞬时断电保护

  3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF) KFR-36GW/@(BPF)

  室内机显示 故障原因
  E1 室内环境温度传感器
  E2 室内热交温度传感器
  F21 室外除霜温度传感器
  F25 室外排气温度传感器
  F6 室外环境温度传感器
  E07 通讯异常
  室内机显示 故障原因
  F24 CT断线
  F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
  F22 AC电流过电流保护
  F23 DC电流过电流保护
  E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
  F11 压机运转异常
  4.KFR-60LW/BPF
  故障显示 故障原因
  E1 室温传感器故障
  E2 室内盘管传感器故障
  E3 室外环温传感器故障
  E4 室外盘管传感器故障
  E5 过电流保护
  E6 压机过热保护
  E7 室外低电压保护
  E8 面板与主板通讯故障
  E9 室内外通讯故障

  5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等

  故障代码 故障原因
  E1 功率模块过热、过流、短路
  E2 电流传感器感应电流太小
  E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
  E5 过电流保护
  E6 室外温度传感器故障
  E7 室外盘管传感器故障
  Ea 电源超欠压
  Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
  Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
  F1 室温传感器故障
  F2 室内盘管传感器故障
  F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
  F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
  F7 室内主板与控制面板通讯故障

  海尔定频空调维修故障代码

  KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
  故障代码 故障原因
  E1 室内环境传感器断路、短路、接触不良
  E2 室内盘管传感器断路、短路、接触不良
  E21 除霜温度传感器异常
  E4 单片机读入EEPROM数据错误
  E8 面板和主控板间通讯故障
  E14 室内风机故障
  E16 里离子集尘故障
  E24 CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气

  海尔定频柜机维修故障代码

  KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
  故障代码 故障原因
  E1 室温传感器故障
  E2 室内盘管传感器故障
  E3 室外环温传感器故障
  E4 室外盘管传感器故障
  E5 过电流保护
  E6 管路压力保护
  E7 室外低电压保护
  E8 面板与主板通讯故障
  E9 室内外通讯故障

  三菱重工—海尔柜机维修故障代码

  故障现象
  检测灯(黄色)故障代码 故障原因
  E1 面板与室内主板通讯故障
  闪亮1次 E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
  闪亮2次 E7 室内盘管传感器故障
  闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
  闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力
  闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
  E28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)检测灯(黄色)故障代码 故障原因

  E1 面板与室内主板通讯故障
  闪亮1次 E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
  闪亮2次 E7 室内盘管传感器故障
  闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
  闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力
  闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
  E28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF
  室内机
  电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码
  下面的数字代表次数
  室内机故障
  1室温传感器相关故障
  2室内盘管传感器相关故障
  4制热室内盘管过热或传感器故障
  5制冷室内盘管过冷或传感器故障
  6CPU工作不正常
  7通讯故障
  8内风机故障(含霍尔元件坏)
  9电源接触不良
  室内机
  定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码
  下面的数字代表次数
  室外机故障
  1IPM模块过热、过流、短路
  2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)
  4压缩机过热
  5整机过流
  6室外环温传感器相关部位
  7室外盘管传感器相关部位
  8CPU故障
  10电源欠压
  11电源接触不良
  12制冷室外盘管温度超过72度
  14CPU故障
  15CPU工作条件不正常或CPU坏
  变频空调故障代码
  1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
  室内机显示灯故障原因维修方法备注
  电源定时运转
  闪灭灭室内环温传感器上门检修
  闪亮亮室内热交传感器1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
  2、检测传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  亮亮闪室外除霜传感器上门检修只适用于一拖一机型
  闪亮灭压机排气温度传感器
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
  2、检查传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  亮闪灭室外环境温度传感器上门检修
  闪灭亮室外传感器异常上门检修只适用于一拖二机型
  闪灭亮压机运转异常
  1、上门检测电压是否正常、管路是否安装完好;
  2、若以上正常,拉回检修只适用于一拖一机型
  闪闪亮1.DC电流检知
  2、过电流保护动作
  3、功率模块温度过高保护
  4、功率模块低电压检知
  1、上门检测电压是否正常,
  2、电压正常,拉回检修

  室内机显示灯故障原因维修方法
  电源定时运转
  闪闪灭过电流保护动作
  AC电流检知
  1、上门检测电压是否正常;
  2、电压正常,拉回检修
  闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常;
  2、若以上正常,拉回检修
  闪灭闪CT断线保护上门检修
  亮闪亮功率模块异常上门检修
  灭灭闪通讯异常上门检修
  灭闪灭排气管温度超过120度
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
  2、检查传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
  灭亮闪控制基板异常上门检修
  灭亮闪室内机EEPROM异常上门检修
  闪亮闪室外机EEPROM异常上门检修

  2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
  KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
  故障现象故障原因维修方法备注
  定时灯闪烁1次功率模块过热、过流、短路拉回检修室外机
  定时灯闪烁2次电流传感器感应电流太小上门检修
  定时灯闪烁4次制热时压机温度传感器温度超过120度保护
  1、上门检查热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
  2、检查压机传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  定时灯闪烁5次过电流保护
  1、上门检测电压是否正常;
  2、电压正常,拉回检修
  定时灯闪烁6次室外环温传感器故障上门检修
  定时灯闪烁7次室外热交传感器故障上门检修
  定时灯闪烁10次电源超、欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
  定时灯闪烁11次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
  定时灯闪烁12次制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
  1、上门检查热交换器换热是否正常;
  2、检测传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  定时灯闪烁14次单片机读入EEPROM数据有错误上门检修
  定时灯闪烁15次瞬时断电时单片机复位
  解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机

  故障现象故障原因维修方法备注
  电源灯闪烁1次室内环温传感器故障上门检修室内机电源灯闪烁2次室内热交传感器故障
  1、检查传感器阻值;
  2、检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
  3、若以上正常,拉回检修
  电源灯闪烁4次制热时室内热交传感器温度超过72度保护
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
  2、检测传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  电源灯闪烁5次制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
  2、检测传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  电源灯闪烁6次瞬时断电时单片机复位解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
  电源灯闪烁7次通讯回路故障上门检修
  电源灯闪烁8次室内风机故障上门检修
  电源灯闪烁9次瞬时断电保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
  3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)、KFR-36GW/@(BPF)
  室内机显示故障原因维修方法
  E1室内环境温度传感器上门检修
  E2室内热交温度传感器
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
  2、检测传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  F21室外除霜温度传感器上门检修
  F25室外排气温度传感器
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
  2、检查传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  F6室外环境温度传感器上门检修
  E07通讯异常上门检修

  室内机显示故障原因维修方法
  F24CT断线上门检修
  F4排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
  2、检查传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  F22AC电流过电流保护
  1、上门检测电压是否正常;
  2、电压正常,拉回检修
  F23DC电流过电流保护
  1、上门检测电压是否正常;
  2、电压正常,拉回检修
  E9制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
  2、检测传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  F11压机运转异常拉回检修
  E8面板主板通讯异常上门检修

  4.KFR-60LW/BPF故障显示故障原因维修方法
  E1室温传感器故障上门检修
  E2室内盘管传感器故障
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
  2、检测传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  E3室外环温传感器故障上门检修
  E4室外盘管传感器故障上门检修
  E5过电流保护
  1、上门检测电压是否正常;
  2、电压正常,拉回检修
  E6压机过热保护
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
  2、检查压机传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  E7室外低电压保护解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
  E8面板与主板通讯故障上门检修
  E9室内外通讯故障上门检修

  5、KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等

  故障代码故障原因维修方法
  E1功率模块过热、过流、短路拉回检修
  E2电流传感器感应电流太小上门检修
  E4制热时压机温度传感器温度超过120℃
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好;
  2、检查压机传感器阻值;
  3、若以上正常,拉回检修
  E5过电流保护
  1、上门检测电压是否正常;
  2、电压正常,拉回检修
  E6室外温度传感器故障上门检修
  E7室外盘管传感器故障上门检修
  Ea电源超欠压解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
  Ec制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常;
  2、检测传感器阻值;
  3、若以上正常,拉回检修
  Ee单片机读入EEPROM数据有错误上门检修
  F1室温传感器故障上门检修
  F2室内盘管传感器故障
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
  2、检测传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  F4制热时室内盘管传感器超过72℃保护
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
  2、检测传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  F5制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
  1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
  2、检测传感器阻值
  3、若以上正常,拉回检修
  F7室内主板与控制面板通讯故障上门检修
  E1 室内温度传感器

  E2室外盘管传感器

  E3室外温度传感 器

  E4室外盘管传感器

  E5电流过大

  E6压力保护

  E7低电压保护

  E8面板,主板(内)通信故障

  E9室内,外板通信故障
  海尔商用空调(KTR系列):

  室内机组

  1、室温传感器(TA) 电路“OC”

  2、室内热交换传感器(TC1)电路“93”

  3、室内热交换传感器(TC2)电路“94”

  4、室内压力传感器电路“b9”

  5、电机电路(相位控制)“11”

  6、排水泵,浮子开关系统电路 “0b”

  7、制冷剂循环量不足判断“9F”

  8、室内外通信电路 “95”

  9、集中控制通信电路 “97”

  10、集中控制地址设定 “98”

  11、外部输入显示 “b5”

  12、外部连锁显示 “b6”

  13、室内机组误配线误连接 “9A”

  14、室内基板电路 “12”

  15、系统冷媒不足判断“Ed I/F 控制基板

  1、变频串行信号回路,TRS电路 “04”

  2、室外热交传感器(TE)电路 “18”

  3、变频压机排气温度传感器(TD1)电路 “A0”

  4、定频压机排气温度传感器(TD2)电路 “A1”

  5、吸气温度传感器(TS)电路 “A2”

  6、高压压力传感器(Pd)电路 “AA”

  7、低压压力传感器(Ps)电路 “b4”

  8、接口基板电路“1C”

  9、高压保护动作(Pd)传感器“22”

  10、变频压机排气温度(TD1)保护动作“A6”

  11、定频压机排气温度(TD2)保护动作“bb”

  12、吸气温度(Ts)保护动作“A7”

  13、低频时变频压机排气温度(TD1)保护动作“AE”

  14、低压压力保护动作“bE”

  15、定频压机用高压 开关电路“E1”

  16、变频IOL电路“E5”

  17、定频机IOL.OL电路,室外机三相电相序异常 “E6”

  18、压力传感器(Pd,Ps) 误配线“Ab”

  19、室内外通信电路 “95”

  20、室内外地址矛盾 “96”

  21、MgSW1触点粘连控制显示 “bd”

  22、连接室内机组容量过载 “89
  E0-排水系统故障
  E1-室内感温器故障
  E2-室内盘管传感器故障
  E3-室外环温传感器故障
  E4-室外盘管传感器故障
  E5-过流保护
  E6-管路压力保护
  E7-面板与主板通迅故障
  E8-主板与室外通讯故障
第3个回答  2018-11-03
E1 功率模块过热、过流、短路
E2 电流传感器感应电流太小
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
E5 过电流保护
E6 室外温度传感器故障
E7 室外盘管传感器故障
Ea 电源超欠压
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
F1 室温传感器故障
F2 室内盘管传感器故障
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
F7 室内主板与控制面板通讯故障本回答被网友采纳