在柱的截面配筋时,为何一般要设计成对称配筋?

如题所述

因为柱子是抗侧力构件,产生侧力的主要荷载时风荷载和地震荷载,风荷载和地震荷载的方向无法确定,所以就按照最大的配筋在柱的四边对称配筋。柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定:

纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于300mm;

偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋。


扩展资料:

当楼板跨度较小时,楼板配筋受钢筋直径、最小间距制约,楼板钢筋采用HRB400钢筋不能充分发挥强度,宜采用HPB300钢筋;当楼板跨度较大或跨厚比较大时,楼板配筋主要受承载力控制,与HPB300相比,HRB400钢筋最小配筋率常数限值由0.20减小到0.15,且强度高。

当釆用HRB400钢筋可比采用HPB300钢筋节约钢筋20%左右;当跨厚比较大时,楼板截面相对有效截面高度小,即钢筋抗弯力臂小,造成钢筋的浪费,且楼板挠度不易满足要求,这种情况下适当增加楼板厚度,减小跨厚比,可以明显减少配筋量。

参考资料来源:百度百科-配筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-05
因为柱子是抗侧力构件,产生侧力的主要荷载时风荷载和地震荷载,风荷载和地震荷载的方向无法确定,所以就按照最大的配筋在柱的四边对称配筋。
柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定:
1 纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;
2
柱中纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于300mm;
3
偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋;
4
圆柱中纵向钢筋不宜少于8根,不应少于6根,且宜沿周边均匀布置;
5
在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各 边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm。
柱中的箍筋应符合下列规定:
1 箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm,d为纵向钢筋的最大直径;
2
箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d,d为纵向钢筋的最小直径;
3
柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式;对圆柱中的箍筋,搭接长度不应小于本规范第8.3.1条规定的锚固长度,且末端应做成135°弯钩,弯钩末端平直段长度不应小于5d,d为箍筋直径;
4
当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时,或当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋;
5
柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于10d,且不应大于200mm。箍筋末端应做成135°弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径;
6
在配有螺旋式或焊接环式箍筋的柱中,如在正截面受压承载力计算中考虑间接钢筋的作用时,箍筋间距不应大于80mm及dcor/5,且不宜小于40mm,dcor为按箍筋内表面确定的核心截面直径。
第2个回答  2015-05-19
在水平荷载,如地震荷载、风载等,其作用方向为正反两个方向,因此要设计成对称配筋。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-06-13
考虑侧向荷载有可能成正反方向作用,所以一般都对称配筋。
相似回答