99问答网
所有问题
次梁与次梁相交加密箍筋怎么设置
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-08-21
次梁是非框架梁,没有‘
箍筋
加密’这个概念!
次梁与主梁相交处,在主梁上应按设计要求设附加箍筋;次梁与次梁相交时,也有主次之分,当设计无要求时,宜在为主的次梁上设附加箍筋,每边三箍,间距50。但井字梁相交并没有主次,应在两井字梁上都应设附加箍筋(
加强筋
),每边三箍,间距50。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ez7vzXjOt7jvBOjWve.html
相似回答
主
次梁
交接处
箍筋怎么加密
?
答:
1、确定加密范围:主次梁交接处需要进行箍筋加密,一般范围为次梁跨度的1/3。在此范围内,箍筋需要加密
。选择加密间距:箍筋加密的间距应该根据梁的截面尺寸和施工规范要求进行选择。一般来说,箍筋加密的间距不应大于100mm。2、确定加密数量:箍筋加密的数量需要根据梁的截面尺寸和施工规范要求进行确定。一...
次梁与次梁相交加密箍筋怎么设置
答:
次梁与主梁相交处,在主梁上应按设计要求设附加箍筋
;次梁与次梁相交时,也有主次之分,当设计无要求时,宜在为主的次梁上设附加箍筋,每边三箍,间距50。但井字梁相交并没有主次,应在两井字梁上都应设附加箍筋(加强筋),每边三箍,间距50。
次梁
交接处
箍筋加密
有哪些规范要求?
答:
主梁与次梁相交位置如果是主梁的跨度1/3以外的,可以在次梁相交点的两侧每边加密三个箍筋
,如果是在主梁跨度1/3内的,按正常加密绑扎,在次梁相交点的两侧再各加三个箍筋,相等于间距为5公分,这就是主梁与次梁相交点箍筋加密的绑扎,按要求都是这样的。主次梁交接处箍筋设置的规范要求 1、在主...
请问主
次梁
交接处
箍筋怎样
布置?
答:
主次梁交接处,主梁不断,且与次梁交接处,在主梁每侧附 加三个间距50的箍筋
。梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上就是次梁,梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上的就是次梁。规范的标注主梁及框架梁是KL,次梁是L,但也存在设计对主梁和次梁的标注有不规范的现象。...
框架结构中
次梁与次梁相交
处是否需要
箍筋加密
答:
次梁与次梁相交
,也要区分出其主次关系的,一般先按梁的高度区分(高度大的为主梁);如梁高相同的,按跨度大小区分(跨度小的为主梁);如果跨度一样的,按图纸上注明了增加附加吊筋或
箍筋加密
的为主梁。一般是需要箍筋加密的。
主
次梁
交接处
箍筋如何加密
答:
主次梁交接处,主梁不断,且与次梁交接处,在主梁每侧附 加三个间距50的
箍筋
。梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上就是次梁。通俗的理解,梁支座是在柱上的就是主梁,支座于主梁或者次梁上的就是次梁。规范的标注主梁及框架梁是“KL”,次梁是“L”,但也存在设计对主
梁和次梁
...
主
次梁
交界处
箍筋如何设置
答:
受集中荷截较大的部位,如预应力张拉端处。如图:选择次梁加筋的位置,图纸上给出主次梁相交,主梁两侧生成次梁加筋,因此生成位置选择“主
梁与次梁相交
,主梁上”生成,在钢筋信息中次梁加筋空格中输入“8”; 钢筋信息输入取的是
箍筋
的信息,这个位置可以不用输入,软件自动读取梁上箍筋信息。
两
梁
两边三道
加密箍筋怎么
在算量软件中
设置
答:
在梁平法表格中,也就是梁原位标注里进行设置,
设置次梁
宽度以及次梁加筋根数。
大家正在搜
次梁与次梁交接处箍筋如何加密
次梁与次梁相交箍筋
次梁与主梁相交加箍筋
主梁与次梁交接处箍筋加密
主次梁相交处箍筋设置
次梁与次梁有附加箍筋吗
主梁与主梁相交处附加箍筋
次梁箍筋怎么设置
主次梁交接位置箍筋怎么做
相关问题
您好!请问下:主次梁相交处次梁是否同样设置加密箍筋!
主次梁相交处的箍筋怎么设置
框架结构中次梁与次梁相交处是否需要箍筋加密
框架梁箍筋加密区到与次梁相交处的加密区怎么设置
主次梁交接处箍筋如何加密
主次梁交界处箍筋如何设置
主次梁相交时,次梁处附加箍筋时怎么设置
主次梁交接处的箍筋加密应该怎么表示