99问答网
所有问题
在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,为什么流过故障线路始端的零序电流超前零序电压90°
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-19
你的图中显示的很清楚了,这时流过接地点的是“健全相”的对地分布
电容电流
,是容性电流,所以其相位超前电压接近90度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ez7X7WWjj.html
其他回答
第1个回答 推荐于2018-02-26
因为中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流是电容电流,所以零序电流超前零序电压90°
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
低压电工试题带答案
答:
16. 不论是单侧电源电路,还是双侧电源的网络上,发生短路故障时,短路点的过渡电阻总是使距离保护的测量阻抗增大。(×) 17.
在中性点不接地系统中
,
发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流
滞后零序电压90°。(√) 18. 方向阻抗继电器中,极化回路串联谐振频率与系统频率相差过多,当保护正向出口金属性三相短...
178、
在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序
...
答:
答案是A,流过故障线路始端和故障线路有区别,
始端不存在方向问题,故零序电流超前零序电压
;如果是故障线路,零序方向是接地点流向变压器中性点,与故障前的是反向,虽说是容性电流,方向反了就是加个负号,及就是零序电压超前零序电流了
在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流
...
答:
零序电流滞后电压零序电压90度
,接地电流
等于其他
线路零序电流
之和加个负号,正常
电流超前
电压90度,加一负号滞后
中性点不接地系统中发生单相接地故障时
流过故障线路始端的零序电流
究竟...
答:
中心点不接地系统中,如果发生单相接地故障,没有零序电流流过故障点,
只有供电系统的电容电流流过故障点,电流超前于电压90°
。只有在中心点直接接地系统中发生接地故障,才会有零序电流流过。
...
流过故障线路始端的零序电流
是
超前
还是滞后零序电压?最好给出向量...
答:
个人理解
,接地电流
为电容电流,则该
电流超前接地
相电动势90度;画个复合序网图,就可以求出零序电压等于-Ea,即为接地相电动势旋转180度, 则可得滞后零序电压90度。
小
电流接地系统发生
单项
接地时,故障线路零序电流
答:
中性点不接地时,故障
相零序电流滞后电压90°,非故障相
零序电流超前
电压90°。故障相与非故障相零序电流相位差180°。 中性点经消弧线圈(过补)接地时,故障相与非故障相零序电流同相。小
电流接地系统发生
单项
接地时,故障线路
零序电流
零序电流超前
零序电压70°不动作,零序电流迟后零序电压110°正确动作...
答:
因性
点接地系统发生单相接地故障时,流过故障线路始端
零序电流电容电流,所
零序电流超前
零序电压90°
简述
中性点不
直接接地电网
中单相接地的
电容
电流
分布特点
答:
当
发生单相接地故障时,
未
发生接地的
各回路引出
线路始端零序电流
为本身正常时各相对地电容电流之和,方向为母线指向
线路,故障
回路始端零序电流为全网络非故障回路各对地电容电流之和,其方向为由线路指向母线
全国2008年10月高等教育自学考试电力
系统
分析试题
答:
13.
中性点不接地系统中
,
发生单相接地故障时,
非故障相电压将升高至相电压的()A.1倍 B.(21/2)倍 C.(31/2)倍 D.3倍 14.电力
系统发生
三相短路,短路电流只包含()A.正序分量 B.负序分量 C.零序分量 D.正序和零序分量 15.当发电机出口发生三相短路时,其输出的电磁功率为()A.额定功率 ...
大家正在搜
中性点不接地系统发生单相接地故障
中性点直接接地系统单相接地故障
中性点接地发生单相接地故障
中性点接地系统发生单相接地
不接地系统发生单相接地故障
在中性点不接地的电力系统中
中性点接地单相接地故障
单相接地时中性点电压
中性点不接地系统的优点
相关问题
178、在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,流过故障线路...
在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,为什么流过故障线路始...
中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相的相电压为什么增加1...
中性点不接地系统中发生单相接地故障时 流过故障线路始端的零序...
中性点不接地系统发生单相接地故障,流过故障线路始端的零序电流...
中性点不接地系统中发生单相接地故障时 流过故障线路始端的零序...
试计算当线路始端K点发生单相接地短路故障,短路点短路电流的有...
什么叫做有选择性的小电流接地保护?