请教各位专业大侠 我家农村刚建一栋砖混结构住宅 开间最大为3.8m*5m , 楼板有11厘米多厚, 但钢筋布...

请教各位专业大侠 我家农村刚建一栋砖混结构住宅 开间最大为3.8m*5m , 楼板有11厘米多厚, 但钢筋布置短跨度为8@150 长跨度为6@150 另外沿墙加一段8的钢筋和那层钢筋绑在一起 我很担心钢筋太细了 请各位大侠帮忙分析一下 不甚感激

混凝土强度等级:C20;板上钢筋级别:I级;板下钢筋级别:I级
钢筋保护层厚度:15 毫米;挠度和裂缝验算:一般;是否计算梁自重:是
板上选用钢筋:8 ;板下选用钢筋:8
混凝土泊松比:.2
二、计算模型:
板尺寸(长X宽):5000X3800;板厚度:110;(单位:毫米)
板上面荷载:恒荷载为 2.5 KN/M/M;活荷载为 1.5 KN/M/M;
三、计算结果:
板下横向弯矩:5.36KN*M;配筋:337mm*mm;实际配筋:φ8@143;面积:352
板下纵向弯矩:8.15KN*M;配筋:459mm*mm;实际配筋:φ8@100;面积:503
板上支座弯矩:0KN*M;配筋:134mm*mm;实际配筋:φ8@200;面积:251
板下支座弯矩:0KN*M;配筋:134mm*mm;实际配筋:φ8@200;面积:251
板左支座弯矩:0KN*M;配筋:134mm*mm;实际配筋:φ8@200;面积:251
板右支座弯矩:0KN*M;配筋:134mm*mm;实际配筋:φ8@200;面积:251
板中部最大挠度:7.61 mm;板中部最大裂缝:.2 mm;
四、该板是 <四边简支> 板。

建议都改为φ8的钢筋或φ10的,且板厚加到150mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-13
短向8@150 、长向为6@150,有点偏小。沿墙的一段应为负筋,在板的上部才能起到受力作用,如能肯定是在上部,也基本能使用,但不要放太重的东西。如果在浇筑混凝土时把沿墙的钢筋踩到底部了,那沿墙的钢筋就起不了受力的作用,以后四周沿墙处容易产生小裂缝。
第2个回答  2012-06-16
放心吧,没问题的
相似回答