每立方混凝土的水泥用量

如题所述

水泥为粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。长期以来,它作为一种重要的胶凝材料,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。

混凝土按强度分成若干强度等级,混凝土的强度等级是按立方体抗压强度标准值 fcu,k 划分的。立方体抗压强度标准值是立方抗压强度总体分布中的一个值, 强度低于该值得百分率不 超过 5% ,即有 95% 的保证率。

混凝土的强度分为 C7.5 、C10 、 C15 、C20、C25 、C30 、 C35 、C40 、C45 、C50 、C55 、 C60 等十二个等级。

扩展资料:

混凝土制备过程

1)折叠配合比设计

制备混凝土时,首先应根据工程对和易性、强度、耐久性等的要求,合理地选择原材料并确定其配合比例,以达到经济适用的目的。混凝土配合比的设计通常按水灰比法则的要求进行。材料用量的计算主要用假定容重法或绝对体积法。

2)混凝土搅拌机

混凝土搅拌机:根据不同施工要求和条件,混凝土可在施工现场或搅拌站集中搅拌。流动性较好的混凝土拌合物可用自落式搅拌机;流动性较小或干硬性混凝土宜用强制式搅拌机搅拌。

搅拌前应按配合比要求配料,控制称量误差。投料顺序和搅拌时间对混凝土质量均有影响,应严加掌握,使各组分材料拌和均匀。 

3)输送与灌筑

输送与灌筑:混凝土拌合物可用料斗、皮带运输机或搅拌运输车输送到施工现场。其灌筑方式可用人工或借助机械。采用混凝土泵输送与灌筑混凝土拌和物,效率高,每小时可达数百立方米。

无论是混凝土现浇工程,还是预制构件,都必须保证灌筑后混凝土的密实性。其方法主要用振动捣实,也有的采用离心、挤压和真空作业等。掺入某些高效减水剂的流态混凝土,则可不振捣。

4)养护

养护的目的在于创造适当的温湿度条件,保证或加速混凝土的正常硬化。不同的养护方法对混凝土性能有不同影响。

常用的养护方法有自然养护、蒸汽养护、干湿热养护、蒸压养护、电热养护、红外线养护和太阳能养护等。养护经历的时间称养护周期。

为了便于比较,规定测定混凝土性能的试件必须在标准条件下进行养护。中国采用的标准养护条件是:温度为20±2°C;湿度不低于95%。 

参考资料来源:百度百科-混凝土



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-16

每立方混凝土不同比例所需的水泥,砂子,石子不同,具体如下:

1、C10: 水:180kg/m3 ;水泥:230kg/m3 ;砂:780kg/m3 ;石子:1240kg/m3。

2、C20:水175kg/m3;水泥330kg/m3;砂621kg/m3;石子:1260kg/m3。

3、C25:水:175kg/m3;水泥:372kg/m3 :砂:576kg/m3 :石子:1282kg/m3 。

4、C30: 水:175kg/m3 ;水泥:461kg/m3;砂:512kg/m3 ;石子:1252kg/m3 。

每立方混凝土水泥用量算法:

5、根据施工要求,混凝土设计坍落度为120mm~160mm,取单位用水量为215kg,掺加1.7%的缓凝高效减水剂,减水率δ=22%,则混凝土单位用水量:mW0= mW(1-δ)=215×(1-22%)=168kg。

6、单位水泥用量:mc=mwo/w/c=168/0.52=323kg。

7、用粉煤灰取代16.5%的水泥,取代系数为λ=1.3, 则有水泥用量:mc0= mc×(1-16.5%)=270 kg。粉煤灰用量:mf0= mc×16.5%×1.3=69.3kg。

8、减水剂用量:mFDN0=( mc0+ mf0)×1.7%=5.77 kg。

扩展资料:

1、根据配合比确定每盘各种材料用量,骨料含水率应经常测定及时调整配合比用水量。

2、装料顺序:一般先倒石子,再装水泥,最后倒砂子。掺外加剂时,粉状外加剂应根据每盘加量应预加工装入小包装内(塑料袋为宜),用时与细粗骨料同时加入;液状外加剂应按每盘用量与水同时装入搅拌机搅拌。

3、搅拌时间:为使混凝土搅拌均匀,自全部拌合料装入搅拌筒中起到混凝土开始卸料为止,混凝土搅拌的最短时间为90秒(1.5分钟)。

4、混凝土搅拌机:根据不同施工要求和条件,混凝土可在施工现场或搅拌站集中搅拌。流动性较好的混凝土拌合物可用自落式搅拌机;流动性较小或干硬性混凝土宜用强制式搅拌机搅拌。

5、搅拌前应按配合比要求配料,控制称量误差。投料顺序和搅拌时间对混凝土质量均有影响,应严加掌握,使各组分材料拌和均匀。 

6、输送与灌筑:混凝土拌合物可用料斗、皮带运输机或搅拌运输车输送到施工现场。其灌筑方式可用人工或借助机械。采用混凝土泵输送与灌筑混凝土拌和物,效率高,每小时可达数百立方米。

7、无论是混凝土现浇工程,还是预制构件,都必须保证灌筑后混凝土的密实性。其方法主要用振动捣实,也有的采用离心、挤压和真空作业等。掺入某些高效减水剂的流态混凝土,则可不振捣。

温馨提示:

8、为了便于比较,规定测定混凝土性能的试件必须在标准条件下进行养护。中国采用的标准养护条件是:温度为20±2°C;湿度不低于95%。 

参考资料来源:百度百科-混凝土

参考资料来源:百度百科-混凝土配合比

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-24
这要看你的混凝土标号是多少?还有就是水泥的标号是多少?
你配置C20的混凝土和C50的混凝土水泥用量肯定是不一样的;水泥有32.5、42.5、52.5等等标号,用量也不一样。所以你的问题很模糊。
一般来讲:(经验)
C25的水下灌注桩的水泥用量370-390公斤,水灰比0.5
C30的水下灌注桩的水泥用量380-440公斤,水灰比0.5、0.44
根据水泥品种的不通,用量也会不同。
这是要经过水泥混凝土的配合比设计计算出来的,水灰比一定,水泥用量也一定了。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-05-13
每立方米混凝土用水量与水泥用量的比值叫水灰比。在普通混凝土配合比设计规程中有计算公式。JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》, 看一下这个规范吧。

例如

混凝土实验室配给比为1:2.12:4.37,水灰比W/C=0.62,每立方米混凝土水泥用量C=290Kg,现场实测砂含水率为3%,石子含水率为1%,试求:A施工配合比;B每立方米混凝土组成材料的用量。

水的用量:290*0.62=180
假定容重为:2400
每方用量为:180:290:627:1293

施工配合比为:148:290:646:1306
第4个回答  2012-05-13
