钢筋锚固的修正系数是什么意思?????????????????????

如题所述

修正系数指在数据计算、公式表达等由于理想和现实、现实和调查等产生偏差时,为了使其尽可能的体现真实性能对计算公式进行处理而加的系数,一般用α等表示。

受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下式计算,且不应小于200mm:La=ξaXLab

式中:La为受拉钢筋的锚固长度;ξa为锚固长度修正系数。

当考虑抗震时纵向受拉钢筋的抗震锚固长度应按下式计算:LaE=ξaEXLa

式中:LaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度,La为受拉钢筋的锚固长度;ξaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度修正系数。

扩展资料

钢筋锚固长度规范:在混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。

所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm²(与Ⅲ级钢筋相同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm²取用。因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。

Ⅳ级钢筋的塑性性能和可焊性比新Ⅲ级钢筋差,用在普通混凝土结构中并不合适,也不经济。

参考资料来源:百度百科-修正系数

参考资料来源:百度百科-钢筋锚固

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
ζa--钢筋锚固长度修正系数
当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1
它主要的振动针对混凝土初凝,但远没有达到设计强度,及在混凝土振捣过程中对绑扎的钢筋扰动、松动,对其本身产生的一系列扰动来增加钢筋锚固起到的附加长度。
当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。
在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。
ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数
修正系数ξ的三个值1.2,14,1.6,分别对应“纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)的三个值”≤25、50、100 。
“纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)”的意义如下:需要接头的钢筋截面积与纵向钢筋总截面积之比。
同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开,不在同一连接区段内绑扎搭接钢筋接头中心间距不应小于1.3倍搭接长度,即绑扎搭接钢筋端部间距不应小于0.3倍搭接长度。
位于同一连接区段内的受拉搭接钢筋面积百分率,对梁类、板类及墙类构件不宜超过25%;对于柱类构件不宜超过50% 。当工程中确有必要增大受拉钢筋接头面积百分率时,梁类构件不应大于50%,板类、墙类及柱类构件可根据实际情况放宽。
详见各平法钢筋图集,都有说明。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-12
钢筋锚固的修正系数是什么意思?
答:《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010,
8.3.5 纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应按下列规定取用:
1 当带肋钢筋的公称直经大于25mm时取1.10;
2 环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25;
3 施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;
4 当纵向受拉钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计面积与实际面积的比值,但对有抗震设防耍求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正值;
5 锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处的d为锚固钢筋的直经。

参考资料:《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010

相似回答