台达VFD-M变频器;想变电位器控制频率;只改了P00.为01,电机不转。请问还要改那个参数;

以前正反转是外部控制

参数码 参数功能 设定范围 出厂值客户
􀁡 P00 主频率输入来源设定 00:主频率输入由数字操作器控制 00
01:主频率输入由模拟信号0∼10V 输入(AVI)
02:主频率输入由模拟信号4∼20mA 输入(ACI)
03:主频率输入通信输入(RS485)
04:主频率输入由数字操作器上的转扭
􀁡 P01 运转信号来源设定 00:运转指令由数字操作器控制 00
01:运转指令由外部端子控制,键盤STOP 键有效
02:运转指令由外部端子控制,键盤STOP 键无效
03:运转指令由通信输入控制,键盤STOP 键有效
04:运转指令由通信输入控制,键盤STOP 键无效

北京根德,台达华北区一级代理,。
QQ上搜索 根德小高,有详细的资料。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-07
变电位器控制频率;只改了P00.为01,电机不转.如果你没有改外端控制或者版面控制,在者电位器三端12V,公共端,ACI,接对吗,总子搞对就没问题,不需要任何改动。追问

谢谢。P01修改为02,电机转了;是9HZ。外接电位器不能调,请指教

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-06
P00应设为04
相似回答