控制水泵的配电柜线路图怎么看

如图所示 我知道这些符号KM KR的意思 常开常闭我也认识 但是就是不明白 不理解 反正就是看不懂 谁能给我讲讲啊

配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气温度的上限不超过40℃,周围空气温度24h的平均值不超过35℃,周围空气温度的下限不低于-5℃或-25℃。

配电箱采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。

扩展资料:

注意事项:

1、变频器维修及变频器维护前做到两检查 一确保:开工前请先检查各类机械设备无明显损坏,检查线路的完整性,是否有破损、漏电现象,确保各类电气产品无进水、短路凝露等现象后方可进行上电步骤。

2、变频器维修及变频器维护前要做到有序通电。先闭合总闸开关通电,再闭合分闸开关通电,然后再闭合各类机械设备开关通电。

3、在张力和重负载类场合,开机前请将张力和重负荷卸掉,保持设备轻松。

4、变频器维修及变频器维护好了后,在运行前请先进行车间升温或通风除潮气,避免凝结水造成电气故障。电气驱动类设备上电后,首先通电10-20分钟观察,然后可先低速试运行一段时间,做好运行前的预检,无误后再全速运行。

参考资料来源:百度百科-配电柜

参考资料来源:百度百科-水泵控制柜

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-12
其实这就是最简单的控制,只是把4个控制回路放在一张图上了。按下6SB,接触器5KM线圈得电(同时31LH运行指示灯亮),接触器5KM主触头闭合,循环水泵1#得电运行,同时5KM辅助触头闭合,接触器5KM实现自保持。下面的32LH是1#水泵回路的电源指示灯。其他同理,这张图中没有互锁。其实买本电工技能方面的书看看就很好懂的。追问

谢谢你的回答 我明白了很多 还有不明白的 左边73那个线 是全部并联吗 右边的E零线怎么回事啊

追答

73是火线E是零线,采取的都是并联方式

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-29
左边73那个线是控制柜的二次线路的电源公共端, 右边的E同前。追问

什么是二次线路啊

追答

用于控制主设备工作的控制线路统称二次线路。