楼层配电间门有消防要求么,是否必须采用防火门,是否要求必须上锁。
商用公寓一层大堂里,配电间的门用的是干挂瓷砖做的门,不是防火门也没法上火,是否符合国家规范。
举报该问题
推荐答案 2017-10-03
是的,这个配电间的需要是丙级防火门的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/evj7OeWzOjtvejBejv.html
其他回答
第1个回答 2017-10-23
配电房的门必须防火门,最少也要丙级防火门,也就是所说的管道井防火门,配的管道井锁------欣渠五金锁具
第2个回答 2017-10-02
必须用乙级防火门,可以上锁
相似回答
配电
室
需要防火门吗
答:
1)
、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩
。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的门槛高度,...
配电
房
一定要
是
防火门吗
答:
配电房一定要是防火门
1、变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐。2、高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。3、设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火...
配电
室
防火门
规范是怎样?
答:
关于配电室防火门的规范,
具体要求如下:1. 配电室应采用一二级耐火等级的建筑,低压配电室的耐火等级不应低于三级
。2. 长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并且门应向外开启。3. 相邻配电室之间一般不宜设门,如必须设门时,应能向两个方向开启。4. 配电室可以开...
配电
房
采用
什么门
答:
配电装置室的门应为向外开启的防火门
,应装弹簧锁,严禁用门闩;相邻配电装置室之间的门应能向两个方向开启。高压配电装置室的建筑要求:1、对于长度大于7m的配电装置室,应有两个出口;长度大于60m时,宜增添一个出口;当配电装置室有楼层时,一个出口可设在通往楼外楼梯的平台处。2、配电装置室的...
配电
房
防火门
的
要求
是什么?
答:
一般要求是,门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启。1)、高压配电室(有充油设备):应为向外开的
防火门,
可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门...
强电间
是否要
安装甲级
防火门
答:
根据国家相关建筑法规和规范,强电间一般
需要采取
严格的防火措施,其中包括选择符合规定的防火门。甲级防火门是指具有较高的防火性能和耐火时间的门,通常能够有效阻止火势蔓延,保护人员和财产的安全。强电
间是否需要
安装甲级
防火门,
一般需要根据以下几个因素进行判断:1. 强电间的面积和用途:如果强电间面积...
配电
室
防火门有
什么
要求
答:
因为是重要防火区域,所以配电室
防火门
等级一般为甲级防火门。甲级防火门相较乙级、丙级防火门耐火时限更长。配电室的建筑要求 1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门...
强电
间需要
安装
防火门吗
?
答:
强电
间必须
安装甲级
防火门
。《建筑设计防火规范》GB50016--20146.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.50h 的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h 的防火...
配电
室
防火门
厂家有哪些
答:
配电室
防火门
的要求包括:1. 配电室应采用一二级耐火等级建筑,低压配电室的耐火等级不应低于三级。2. 长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个
门,
并应向外开启。3. 相邻配电室之间一般不宜设门,如必须设门时,应能向两个方向开启。4. 配电室可以开窗,但
必须采取
措施,...
大家正在搜
出租房楼顶消防门是否要锁
小区楼层消防门要求
多少层楼必须安装消防门
楼层消防门可以锁起来的吗
高层住宅消防门的要求
楼层消防门被业主锁了
高层顶楼消防门被锁
楼层消防门
高层消防门可以锁住吗
相关问题
地下室库房国家是否规定必须采用防火门。如有需要达到什么样的要...
养老院里病房门消防规定必须用防火门吗
配电室防火门有什么要求
国家对于民用住宅高层入户门使用防火门有没有什么强制性规范要求...
防火门可不可以锁上,有没有相关制度或规定,防火门应该锁还是不...
消防验收规范,有防火门必须安装闭门器吗
配电室防火门要求及规范
《建筑设计防火规范》规定:通风、空气调节机房和变配电室开向建...