我用PKPM计算的配筋每边陪了100多根32的,可是我的荷载不大,而且结构对称,荷载也差不多对称,配出来的钢筋却相差的太多了,我不知道为什么,请指教。

  可能是梁截面太小,也有可能是构件布置不合理。与柱子相连的梁受约束较大,支座处受力较大。

  建筑中房屋等的钢筋配制情况,一般用图形表示。根据配筋图确定建筑中钢筋使用的位置、形状以及钢筋的型号等。配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比。柱子为轴心受压构件。在桥梁工程中,一般指的是面积配筋率,即受拉钢筋面积与主梁面积之比。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-28
你构件的截面太小了,所以计算超筋了。
而PKPM对于超筋截面是显示配筋量1000平方厘米。
但这只是显示超筋罢了,不是真的让你配1000平方厘米的钢筋,所以你配100多根32也毫无意义。
话说,你没发现计算书上配筋量的字是红色的么?

解决的办法:
1、调整结构布置,减少构件受到的荷载。
2、增大构件截面。
3、增加混凝土强度。
4、增加钢筋强度。追问

计算书上的配筋是0 ,也没有红色的字,我用的是破解版2005的

追答

这种情况太诡异了,你选择构件信息,看看是否有计算超筋……

第2个回答  2012-06-05
PKPM肯定是有问题的啦
第3个回答  2012-05-31
截面选大一些就可以了
第4个回答  2012-05-28
你看下WPJ.out文件中配筋面积是多少,看下配筋面积有没有错追问

配筋面积都是0

追答

你看看,计算的弯矩之类的的是不是也是零,如果也是可能是荷载没有加上。如果还不对的话估计是你的PKPM有问题

本回答被提问者采纳