配电柜上的电流表 电压表和电流互感器怎么接 现在有电流表电压表电流互感器各一个都是两个接线柱

我柜里有一个电表1.5-6A我已经接了三个互感器变出400A 表下是一个400A空开 怎么把电流表电压表接上 电压表上的互感器怎么接

你好:
——★1、【电压表】:配电柜上的电压表可以测量三相电压。但必须要配置“换相开关”才能达到换相测量的要求。
——★2、【电流表】:配电柜上的电流表是直接与电流互感器线连接的,因为测量的是交流电流,电流互感器直接连接到电流表就行,不分极性。
——★3、由于负载的变化、电流表的变化也是很大的。所以配电柜上的电流表应该设置3块,配套的电流互感器也应该是3个,方便观察电流的变化。
——★4、因为电压的波动比较缓慢,并且三相电压之间很有规律,因此可以采用一块电压表,配置换相开关即可方便地测量电压了。
——★5、“电压表上的互感器怎么接”......①、只有一块电压互感器测量高压,可以直接连接电压表,不分极性;②、三块电压互感器、一块电压表测量高压,应使用换相开关。追问

电流表可以串在电表的互感器上吗?可以公用一个电流互感器吗 S2用接地吗

追答

你好:1、电流表、电度表可以使用一个电流互感器。2、电力规程规定:电流互感器二次侧必须接地。

追问

这么接对吗

追答

三相四线电度表的接线完全正确。.............电流互感器二次侧应该接地。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考