剪力墙竖向钢筋锚固是多少

如题所述

钢筋锚固一般是参照钢筋的级别及混凝土的强度来确定锚固的多少的,可以看看101图集。

钢筋混凝土结构中钢筋能够受力,主要是依靠钢筋和混凝土之间的粘结锚固作用,因此钢筋的锚固是混凝土结构受力的基础。如锚固失效,则结构将丧失承载能力并由此导致结构破坏。
钢筋锚固长度的计算 根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 8.3.1条的规定:
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋(普通钢筋)的基本锚固长度应按下列公示
计算:
Lab=α×(fy/ft)×d。
式中:Lab为受拉钢筋的基本锚固长度;
fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;
ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值;
α为锚固钢筋的外形系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;
d为锚固钢筋的直径。
受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下式计算,且不应小于200mm:
La=ξaXLab
式中:La为受拉钢筋的锚固长度;
ξa为锚固长度修正系数。
当考虑抗震时纵向受拉钢筋的抗震锚固长度应按下式计算:
LaE=ξaEXLa
式中:LaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度;
La为受拉钢筋的锚固长度;
ξaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-26
钢筋锚固要根据钢筋等级和混凝土等级来确定的! 还有抗震等级的
第2个回答  2012-05-24
看11G101-1里面有详细的
第3个回答  推荐于2016-12-01
钢筋锚固一般是参照钢筋的级别及混凝土的强度来确定锚固的多少的,可以看看101图集,有很详细的说明本回答被提问者采纳