玻璃幕墙密封胶,需要检测的相关规范是什么?

现在我们使用的有高建528硅酮结构密封胶和高建328中性硅酮耐候密封胶两种。需复检的规范依据是什么?每种取多少?代表批量多少?

第1个回答  2013-03-28
GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶
--翎钧检测(LTI)检测项目价目表
GB16776-2005建筑用硅酮结构密封胶
项目
名称
检测参数
检测方法标准
技术指标
要求
单价
(RMB)
试样
数量
检测
周期
备注
建筑用硅酮结构密封胶
流动性
(下垂度)
GB/T 13477.6-2002

≤3mm
150/组
2个/组
(标准试样)
5WD

流动性
(平流性)
GB/T 13477.6-2002

不变形
100/组
2个/组
(标准试样)
5WD

挤出性
(单组分)
GB/T 13477.3-2002
GB 16776-2005, 6.4
≤10s
200/组
1次/组

5WD
250/400mL可选
适用期
(双组分)
GB/T 13477.3-2002
GB 16776-2005, 6.5
≥20min
250/组
1次/组

5WD

表干时间
GB/T 13477.5-2002
≤3h
150/组
2个/组
(标准试样)
5WD
A法/B法可选
硬度
(Shore A)
GB/T 531.1-2008

20~60
300/组
1个/组
(标准试样)
5WD

拉伸
粘结性
拉伸粘结强度
GB/T 13477.8-2002
≥0.60MPa
400/组
3个/组
(标准试样)
35D
23℃
≥0.45MPa
500/组
35D
90℃
≥0.45MPa
600/组
35D
-30℃
GB/T 13477.9-2002
≥0.45MPa
500/组
6个/组
(标准试样)
40D
浸水后
GB/T 13477.8-2002
JC/T 485-2007
≥0.45MPa
1200/组
3个/组
(标准试样)
40D
水-紫外
光照后
粘结破坏面积
≤5%
-
-
35D
同粘结性标准
23℃时最大伸长率
≥100%
-
-
35D
按客户要求,可同时报告1伸长率为10%、20%和40%的模量。
热老化
热失重
GB 16776-2005,
≤10%
1500/组
3个/组
30D

龟裂


粉化


相容性(附件)
GB 16776-2005,附件A
试验件与对比件颜色变化一至;试验件、对比件与玻璃粘结破坏面积差值≤5%
1400/组
8个/组
(标准试样)
35D
客户提供参比胶、基材和附件
相容性(基材)
GB/T 13477.18-2003
GB 16776-2005,附件B
基材与密封胶破坏面积的算术平均值≤20%
600/组
4个/组
(标准试样)
50D
(非玻璃基材40D)
客户提供基材;玻璃基材,检测费1200元
第2个回答  2012-05-10
直接咨询厂家就是。通常都会将产品符合的标准印在包装上面的。你还可以向厂家索要合格证或者检验报告,上面也有标准号的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2014-05-15
GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶
GB/T 14683-2003 硅酮建筑密封胶
工程的话一般测相容性和拉伸性能,每样3支就够了,批量要问厂家

翎钧胶粘剂检测实验室
第4个回答  2012-09-21

    你那有玻璃幕墙的检测报告没:?谢谢啊 

第5个回答  2012-05-16
嘿嘿 好专业 帮顶。问生产厂家
相似回答