我公司有一台500KVA变压器,配备无功补偿240Kvar.请问,这台变压器可以承受多大的电流,多少KW的三相电机?
另外一台400KVA变压器,配无功补偿210kvar.可以承受多大的电机,多大的电流?谢谢!
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
500KVA的
额定电流
是722A,有
无功补偿
负荷的
功率因数
能够达到0.93左右。500X0.93=465KW,在使用中由于负荷的负载是很少满载运行的,所以不能以功率来参考,平常注意多观察电流值你更加清楚可以带多少KW的电机,只要长期工作电流在722A以下就行啦,另外提醒变压器都具有一定的过载能力。400KVA的变压器的额定电流是577A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/evOOWj7zO.html
其他回答
第1个回答 2012-05-26
经过如此补偿以后,估计功率因数可以达到0.9以上,可以承受约450KW电机,电流约900A。
第2个回答 2012-05-26
变压器能承受多大的设备是按工作电流说的,和功率因数不是一回事。500KVA的变压器的额定工作电流为1000A(标牌上有),变压器承受的总电流不能超过1000A。
相似回答
请问240KVar的无功补偿
装置应该选
多大的
电容器,电抗器?
答:
这与接入电网电压有关 C=Q/(2*3.1415926*50*U*U) 仅供参考
...无功计算负荷:
240 KVAR
无功补偿
容量:150 KVAR
答:
终端?单台的话按627/(0.6-0.7)计算就可以啦。
400
KVA变压器
答:
400
KVA变压器
额定电流I=400*1.44=576A
,无功补偿
为额定容量的1/3
,KVAR
.120-160
KVAR
.
240
平方导线载流量580A.其实你的线路是很危险的如果发生短路,线路会全部烧毁.两相短路电流=0.886三相额定电流.即2I短=0.886*(550*3)=1462A 建议使用400mm2以上导线....
240kvar
数字式自动
无功补偿
装置的设计
答:
提高功率因数:一般的设计只要根据
变压器的
低压侧加装无功自动补偿装置,满足了供电局少送无功给用户的要求就行,提供功率因数。节能:
无功补偿的
原则应该是就地同步补偿,只有这样才能真正减少线路中的无功电流,如大功率设备、负荷较集中的用电单元等都应采用就地补偿措施。特殊用户:对一些瞬间功率因数不稳定...
请问
如何根据电力
变压器
容量选择
无功补偿
电容器的大小,有什么...
答:
1、在就地补偿来讲,根据电动机的空载电流Io× 就是所需要
补偿的
容量。2、根据总载机的容量或根据
变压器
容量´60%,计算电容器选配的所需容量(配电房)。3、根据实际负载高峰值´80%,计算电容器选配的所需容量(配电房)。第2、3点要根据实际情况,各
企业的
情况不同有不同的对待处理,...
630
kva变压器
由于低负载率导致功率因素低,低压已经
补偿240kvar
...
答:
2、柜子故障,显示投了电容器,但实际上电容器没有投入工作,你可以看看柜子上的补偿电流。如果电流不正常,这条原因成立。3、柜子中
无功补偿
控制器故障,测量及显示错误。你可以看看供电
公司的
电表,上面有功率因数数据,对比一下就知道了。最大的可能性是已经过补偿了,也就是电容器投入太多,反而导致...
请问
:低压
无功补偿
容量如何计算呢?
变压器
容量选择是根据无功补偿前的S3...
答:
如果在低压进行
无功补偿,
首先要把功率因数补偿到0.92,因为供电部门考核的是高压侧的功率因数,必须达到0.9
,变压器
有个损耗,所以低压侧补偿就必须补偿到0.92 需要补偿的容量是可以分为集中补偿量和就地补偿量,但也必须根据实际的功率因数来补偿,尤其是车间就地
补偿的,
最后选择
变压器的
容量是依据补偿后...
...有个
无功补偿
柜,上面有个数值是
240kvar,请问这个
值是指系统功率因数...
答:
当然 是补偿电容器组的容量就这么大
,这个
值和系统没关系 ,希望可以帮到你,满意请采纳
求教如何确定
补偿
容量
答:
补偿容量的选择通常按变压器容量无功分量相等的原则进行配置,如一台10KV 容量400
KVA的变压器,
一般考虑变压器额定功率因数为0.8,则sinφ为0.6,则可配置400*0.6=
240KVAR的
电容器补偿。电容器的容量每个电容器都有标明,如果是三相的电容器,标有30KVAR,说明该电容器容量为30KVAR,如果是单相电容器,...
大家正在搜
200kva变压器无功补偿补多少
变压器无功补偿有多少型号
400kva变压器无功补偿
50kva变压器需要无功补偿吗
150变压器无功补偿装器
400V变压器无功补偿国家规范
变压器的无功补偿怎么计算
变压器无功补偿的安装
315变压器无功补偿
相关问题
我准备安装一台500kva的变压器,该如何计算其无功补偿呢?
500KvA变压器配置多大的电容补偿柜
我有一台500千伏安变压器,怎样配置它的无功补偿柜?
500KVA的变压器需要多大的电容补偿
500KvA变压器能承受多少A电流
我们公司有两台500KVA变压器,每台变压器配置一个电容柜
我厂是200KVA变压器 想配无功补偿柜 怎么配 配多大的电...
公司有一台1000KVA的变压器。负载也接近1000KVA,...