例如,我用西门子的PLC组态一个丹弗斯FC300的变频器,其输入地址是323-326,西门子的控制字是PIW323,

例如,我用西门子的PLC组态一个丹弗斯FC300的变频器,其输入地址是323-326,西门子的控制字是PIW323,我直接给他传送一个047F的指令就可以启动,那么它的PIW325我如何编辑他才可以控制他的速度呢,或使用PIW325实现其他的功能?
大虾,对的是PQW323和PQW325..感谢各位积极发言!!

搞错了吧
PQW323是控制字 PQW325是主设定值
PIW323是状态字 PIW325是主实际值

你这个是丹弗斯FC300的变频器,我不知道,我之前弄的是西门子的MM420变频器,它是0-50HZ(十六进制的0-4000H)对应十进制的0-16384,我就用了一个105模块,先线性转换一下,然后在输入给PQW
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-26
直接把需要的控制频率,例如30Hz 用move指令传送给输出寄存器得用PQW PIW只能用作输入。
第2个回答  2012-06-02
变频器手册中有通信协议参数地址定义,按照参数地址找到频率。填入频率值