A1#、A2#、A3#楼主楼7至17层柱墙砼标号为C45,18至28层柱墙砼标号为C40,29至39层柱墙砼标号为C35,40至屋面层柱墙砼标号为C30,而梁板的砼标号为C30。39层以下柱墙砼与梁板砼标号不同,为了确保工程质量,减少施工阶段产生的
施工缝,项目部经技术讨论,制定墙柱砼与梁板砼同时浇捣的方案,现报请
建设单位,监理单位审批:
1、要求混凝土搅拌公司调整配合比设计,在满足强度等级及可泵性的条件下,对柱、墙混凝土,减少
坍落度、减少用水量,并对粉煤灰和外加剂的用量也作相应的调整。
2、采用布料杆,先从电梯井
核心筒向外围四周浇捣,先浇捣柱墙至
梁底标高并振捣密实。节点处的混凝土实行“先高后低”的浇捣原则,
即先浇高强度等级混凝土,后浇低强度等级混凝土,严格控制在先浇
柱混凝土初凝前继续浇捣梁板的混凝土。事先作好技术交底和准备工
作。
3、约在每层楼电梯井位置划分区域,先浇第一个区域1~6轴墙柱砼,紧接着浇梁板砼,然后转向浇9~14轴墙柱砼,最后浇梁板砼。在柱、墙节点位置,用砼堆高100-150mm左右(详附图),先不振捣让墙柱砼有一定沉降和收缩时间。但要注意砼初凝时间,确保在初凝前振捣密实。
4、根据现场已浇捣楼层控制砼量,C45约为160m3;C30约为40m3;
按第3条计划:先进C45砼8车,第二次进C30砼2车,第三次进C45砼约8车,第三次进场材料需控制方量,最后进C30砼约2车;
5、墙、柱头砼浇捣时间应严格把握,不可超过混凝土初凝时间,避免留施工缝,振捣密实,不可漏振。
6、梁板的混凝土浇捣后,用铝合金靠尺,检查平整之后,抹平,拉毛。
7、加强混凝土的养护,特别是墙、柱,除了
板面浇水外,在满堂承重
脚手架未拆除之前,可以用水管对梁、柱、墙侧进行浇水养护(养护时间不少于7天)。