怎样能把继电保护学好?

如题所述

第一章 继电保护工作基本知识
第一节 电流互感器

电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A电流,转换到二次侧电流就是5A。
电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流IX的存在,所以流入保护装置的电流IY≠I,当取消多点接地后IX=0,则IY=I。

在一般的电流回路中都是选择在该电流回路所在的端子箱接地。但是,如果差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。所以对于差动保护,规定所有电流回路都在差动保护屏一点接地。

电流互感器实验
1、极性实验
功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必
2、变比实验
须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。
CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT二次电流分别为0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时CT的二次电流。
3、绕组的伏安特性
理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源,不因为外界负荷大小改变电流大小,实际中的CT只能在一定的负载范围内保持固定的电流值,伏安特性就是测量CT在不同的电流值时允许承受的最大负载,即10%误差曲线的绘制。伏安特性试验时特别注意电压应由零逐渐上升,不可中途降低电压再升高,以免因磁滞回线关系使伏安特性曲线不平滑,对于二次侧是多绕组的CT,在做伏安特性试验时也应将其他二次绕组短接。
10%误差曲线通常以曲线形式由厂家提供,如图1.2,横坐标表示二次负荷,纵坐
标为CT一次电流对其额定一次电流的倍数。
根据所测得U,I2值得到RX1,Rx1=U/ I2,找出与二次回路负载Rx最接近的值,在图上找到该负荷对应的m0,该条线路有可能承受的最大负载的标准倍数m,比较m 和m0的大小,如果m>m0,则该CT不满足回路需求,如果m≤m0,该CT可以使用。伏安特性测试点为I2在0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时的二次绕组电压值。

第二节 电压互感器

电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT零序电压一般采用100V绕组三相串接成开口三角形。线路PT一般装设在线路A相,采用100V绕组。若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。
PT变比测试由高压专业试验。
PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害,二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排。PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点,由于地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》(以下简称《技术问答》)上有详细分析。
电流互感器二次绕组不允许开路。
电压互感器二次绕组不允许短路。
CT与PT工作时产生的磁通机理是不同的。CT磁通是由与之串联的高压回路电流通过其一次绕组产生的。此时二次回路开路时,其一次电流均成为励磁电流,使铁芯的磁通密度急剧上升, 从尔在二次绕组感应出高达数千伏的感应电势。PT磁通是由与PT并联的交流电压产生的电流建立的,PT二次回路开路,只有一次电压极小的电流产生的磁通产生的二次电压,若PT二次回路短路则相当于一次电压全部转化为极大的电流而产生极大磁通,PT二次回路会因电流极大而烧毁。

第三节 瓦斯继电器

瓦斯继电器是变压器重要的主保护,安装在变压器油枕下的油管中。
轻瓦斯主要反映在运行或者轻微故障时由油分解的气体上升入瓦斯继电器,气压使油面下降,继电器的开口杯随油面落下,轻瓦斯干簧触点接通发出信号,当轻瓦斯内气体过多时,可以由瓦斯继电器的气嘴将气体放出。
重瓦斯主要反映在变压器严重内部故障(特别是匝间短路等其他变压器保护不能快速动作的故障)产生的强烈气体推动油流冲击挡板,挡板上的磁铁吸引重瓦斯干簧触点,使触点接通而跳闸。我局用瓦斯继电器分有载瓦斯继电器,油管半径一般为50mm或者80mm,本体瓦斯继电器,油管半径一般80mm。

瓦斯试验
1、 轻瓦斯试验
将瓦斯继电器放在实验台上固定,(继电器上标注箭头指向油枕),打开实验台上部阀门,从实验台下面气孔打气至继电器内部完全充满油后关闭阀门,放平实验台,打开阀门,观察油面降低到何处刻度线时轻瓦斯触点导通,我局轻瓦斯定值一般为250mm —350mm ,若轻瓦斯不满足要求,可以调节开口杯背后的重锤改变开口杯的平衡来满足需求。
2、 重瓦斯试验(流速实验)
从实验台气孔打入气体至继电器内部完全充满油后关上阀门,放平实验台,打开实验台表计电源,选择表计上的瓦斯孔径档位,测量方式选在“流速”,再继续打入气体,观察表计显示的流速值为整定值止,快速打开阀门,此时油流应能推动档板将重瓦斯触点导通。重瓦斯定值一般为1.0—1.2m/s,若重瓦斯不满足要求,可以通过调节指针弹簧改变档板的强度来满足需求。
3、 密闭试验
同上面的方法将起内部充满油后关上阀门,放平实验台,将表计测量方式选在“压力”,打入气体,观察表计显示的压力值数值为0.25MPa,保持该压力40分钟,检查继电器表面的桩头跟部是否有油渗漏。

第四节 二次回路的标号

为了便于二次回路的施工与日常维护,根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用芯进行编号,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途,能正确接线。
二次编号应根据等电位的原则进行,就是电气回路中遇于一点的导线都用同一个数码表示,当回路经过接点或者开关等隔离后,因为隔离点两端已不是等电位,所以应给予不同的编号,下面将具体的解释些常用编号
一、 电缆的编号

本间隔电缆的编号:通常从101开始编号,以先间隔各个电气设备至端子箱电缆,再端子箱至主控室电缆,先电流回路,后控制回路,再信号回路,最后其他回路(如电气联锁回路,电源回路)的顺序,逐条编号,同一间隔电缆编号不允许重复。
该电缆所在一次间隔的种类:采用英文大写字母表示,220KV出线间隔E,母联EM,旁路EP,110KV出线间隔Y,母联YM,旁路YP,分段YF,35KV出线间隔U,分段UF,10KV出线间隔S,分段SF,电容器C,主变及主变各侧开关B,220KVPT:EYH,110KVPT:YYH,35KVPT:UYH,10KVPT:SYH。
该电缆所在一次间隔的调度编号尾数:如白沙变电站的豆沙线调度编号261,这里就编1,1#主变编1,1母PT编1,依此类推,如果该变电站只有一路旁路,或者一个母联或者分段开关,不需要编号。
各个安控装置如备自投,故障解列,低周减载等的电缆不单独编号,统一将电缆归于装置所控制的间隔依照上面的原则编号。
电源电缆编号

电缆号数:电源电缆联系全站同一一次电压等级的所有间隔,所以应该单独统一编号,一般从01开始依顺序编号
电源种类:交流电源编JL,直流电源编ZL。
由上面可知,所有相同间隔的相同功能电缆除了首位数有区别,其他数字应该是一样的。
二、 号头的编号
电流回路

电流流入装置的顺序:流入第一个装置为1,流出后进入下一个装置为2,依次类推。
编号:一般的CT有四组绕组,保护用的编号41,遥测、录波用42,计度用44,留一组备用。
相别:A、B、C、N,N为接地端。
比较特殊的电流回路:
220KV母差:A320、B320、C320、N320;
110KV母差:A310、B310、C310、N310;
主变中性点零序电流:L401,N401;
主变中性点间歇零序电流:L402,N402。

电压回路

电压等级:本变电站一次电压等级,由罗马数值表示,高压侧Ⅰ,中压侧Ⅱ,低压侧Ⅲ,零序电压不标。
PT所在位置:PT在I母或者母线I段上,保护遥测等标630,计度用标630’,PT在II母或者母线II段上,则分别标640与640’。
相别:A、B、C为三相电压,L为零序电压。
线路电压编号A609。
电压回路接地端都统一编号N600,但是开口三角形接地端编N600’或者N600△以示区别。
传统的同期回路需要引入母线开口三角形电压回路的100V抽头用来与线路电压做同期比较,该抽头编号Sa630或者a630。

控制回路
普通开关 主变高压侧开关 主变中压侧开关 主变低压侧开关
控制正电源 1 101 201 301
控制负电源 2 102 202 302
合闸 3或7 103或107 203或207 303或307
跳闸 33或37 133或137 233或237 333或337

对于分相操作的220KV线路开关,在上面的编号前还要加A、B、C相名加以区分。
白沙等非综合自动化站手动跳闸: 或者
综合自动化手动遥控正电源L1,合闸L3,跳闸L33。
母差跳闸R33。
对于双跳圈的220KV以上开关,母差跳闸编R033与R133,跳闸回路编37与37’以示区别,这些方法也同样适用与其他双跳圈回路。
主变非电量保护:正电源01,本体重瓦斯03,有载重瓦斯05,压力释放07等(轻瓦斯属于信号回路)。
信号回路:701—999范围的奇数编号,一般信号正电源701,信号负电源702,801—899之间为遥测信号,901—999之间为光字牌信号。但在本局综合自动化站也有用801表示正电源,803—899为遥测信号的。
电压切换回路:731、733、735、737,白沙站也有用61、63代替731和733。
电压并列回路:890、892、894、896。
母差刀闸信号:01、71、73。
电源回路:直流储能电源+HM,-HM,交流电源~A,~B、~C、~N。
以上编号是工作中常用的编号,在下一章介绍二次回路时会做进一步的标注。

第二章 基本二次回路

第一节 电流与电压回路

一 电流回路

以一组保护用电流回路(图2.1)为例,结合上一章的编号,A相第一个绕组头端与尾端编号1A1,1A2,如果是第二个绕组则用2A1,2A2,其他同理。

二、电压回路
母线电压回路的星形接线采用单相二次额定电压57V的绕组,星形接线也叫做中性点接地电压接线。以变变电站高压侧母线电压接线为例,如图2.2

(1)为了保证PT二次回路在莫端发生短路时也能迅速将故障切除,采用了快速动作自动开关ZK替代保险。
(2)采用了PT刀闸辅助接点G来切换电压。当PT停用时G打开,自动断开电压回路,防止PT停用时由二次侧向一次侧反馈电压造成人身和设备事故,N600不经过ZK和G切换,是为了N600有永久接地点,防止PT运行时因为ZK或者G接触不良, PT二次侧失去接地点。
(3)1JB是击穿保险,击穿保险实际上是一个放电间隙,正常时不放电,当加在其上的电压超过一定数值后,放电间隙被击穿而接地,起到保护接地的作用,这样万一中性点接地不良,高电压侵入二次回路也有保护接地点。
(4)传统回路中,为了防止在三相断线时断线闭锁装置因为无电源拒绝动作,必须在其中一相上并联一个电容器C,在三相断线时候电容器放电,供给断线装置一个不对称的电源。
(5)因母线PT是接在同一母线上所有元件公用的,为了减少电缆联系,设计了电压小母线1YMa,1YMb,1YMc,YMN(前面数值“1”代表I母PT。)PT的中性点接地JD选在主控制室小母线引入处。
(6)在220KV变电站,PT二次电压回路并不是直接由刀闸辅助接点G来切换,而是由G去启动一个中间继电器,通过这个中间继电器的常开接点来同时切换三相电压,该中间继电器起重动作用,装设在主控制室的辅助继电器屏上。
对于双57V绕组的PT,另一组用于表计计度,接线方式与上面完全一致,公用一个击穿保险1JB,只是编号略有不同,可以参见上一章的讲解。
母线零序电压按照开口三角形方式接线,采用单相额定二次电压100V绕组。如图2.3。

(1)开口三角形是按照绕组相反的极性端由C相到A相依次头尾相连。
(2)零序电压L630不经过快速动作开关ZK,因为正常运行时U0无电压,此时若ZK断开不能及时发觉,一旦电网发生事故时保护就无法正确动作。
(3)零序电压尾端N600△按照《反措》要求应与星形的N600分开,各自引入主控制室的同一小母线YMn,同样,放电间隙也应该分开,用2JB。
(4)同期抽头Sa630的电压为-Ua,即-100V,经过ZK和G切换后引入小母线SaYm。

补充知识:开口三角形为什么要接成相反的极性?
在图2.4中,电网D点发生不对称故障,故障点D出现零序电动势E0,零序电流I0从线路流向母线,母线零序电压U0却是规定由母线指向系统,所以必须将零序电压按照相反方向接线才能使零序功率方向是由母线指向系统。这是传统接线方式,在保护实现微机化后,零序电压由保护计算三相电压矢量和来自产,不再采用母线零序绕组,这样接线是为了备用。

线路电压的接法
线路PT一般安装在线路的A相, 采用100V绕组。
(1)线路电压的ZK装在各自的端子箱。
(2)线路电压采用反极性接法,U x=-100V,与零序电压的抽头Usa比较进行同期合闸。

(3)线路电压的尾端N600在保护屏的端子上通过短接线与小母线的下引线YMn端子相连。

第二节 电压操作系统

一、 辅助继电器屏
前面介绍了在220KV变电站中,母线电压引入时,并不是直接由PT刀闸辅助接点来切换,而是通过辅助接点启动辅助继电器屏上的中间继电器,用中间继电器的常开接点进行切换,该回路如图2.6

(1)PT刀闸辅助接点IG和IIG去启动中间继电器1GWJ,2GWJ,3GWJ,4GWJ,利用1GWJ与3GWJ的常开接点去代替图2.2与图2.3的G,为了防止辅助接点接触不良,需要两对接点并接。
(2)1GQM和2GQM是电压切换小母线,电压切换用于双母线接线方式,1GQM和2GQM分别是间隔运行于I母和II母的切换电源,由图2.6可知,在该母线PT运行时(IG或IIG合上),电压切换小母线才能带电(2GWJ与4GWJ合上),要么是在电压并列时,1QJ合上勾通1GQM和2GQM。5ZK开关在端子箱,可以根据需要人工切断该小母线电源。
(3)BK是电压并列把手开关,电压并列是指双母线其中一条母线的PT退出运行,但是该母线仍然在运行中,将另外一条母线上的PT二次电压自动切换到停运PT的电压小母线上。二次电压要并列,必须要求两条母线的一次电压是同期电压,因此引入母联的刀闸和开关的辅助接点。同时,即便两条母线同期但分列运行,如果II母采用了I母的电压,当连接在II母上的线路有故障时,I母电压却无变化,这样II母线路的保护就可能拒动。所以只有母联开关在运行时候才允许二次电压并列。电压并列回路由图2.7表示。图中只画出A相电压的并列,需要并列的有YMa,YMb,YMc,YML,SaYM。单母线分段接线的电压并列同理。

(4)信号

随着继电保护技术的发展,现在有些220KV间隔回路没有采用1GQM和2GQM小母线的731和733电源,而是直接采用该间隔保护的第三组操作电源(下一节将讲述)来当该间隔的731和733。白沙变电站290开关既是。因此在白沙站工作要注意这两种不同的方式。

二、电压切换回路(以CZX-12型为代表)

(1)图2.9是线路或主变间隔的切换图,旁路开关间隔没有4G回路(结合一次系统图2.11)。线路运行在某一母线,该母线刀闸合上,导通电源,4D169或4D170和1ZZJ或2ZZJ动作。1ZZJ与2ZZJ是普通电磁型继电器,装设在计度屏上,一般用型号DZY-207,用于计度电压的切换(图2.13),计度只切换A、B、C三相电压,图中只画出A相。
(2)当旁路带路时,本线的4G合上,而旁路开关同样要选择是运行在I母还是II母,旁路的1YQJ1与2YQJ1同样需要动作,所以,本线的1ZZJ和2ZZJ也可以动作,该线路表计仍可以继续计度。
(3)图2.10是CZX-12型操作箱内部回路,1YQJ1与2YQJ1是自保持型继电器, 是动作线圈, 是返回线圈,运行于I母时,1YQJ1动作,2YQJ1返回,运行于II母时,2YQJ1动作,1YQJ1返回,这样母线电压如图2.12就切换进保护装置。自保持继电器动作后必须要返回线圈通电才能返回,可以防止运行中刀闸辅助接点断开导致电压消失,保护误动。1YQJ2与2YQJ2是普通继电器用于信号回路,如图2.14。

这里要注意,交流失压不但用了1YQJ2和2YQJ2的闭接点,还串联了开关的常开接点,也就是说只有开关在运行时候才有必要发交流失压信号。
(4)图2.12只画出A相电压的切换,现在保护一般需要A、B、C三相与Sa电压的切换。切记注意N600不经过该切换,是因为万一该切换接点接触不良,将使保护内部电压回路失去接地点,而保护内部相电压也会不正确。同时,所有PT的N600是同一母线YMn,也不需要切换。
但是图2.12也有缺陷,例如该装置原运行在I母后转为检修状态,因其II母刀闸此时未合上,1YQJ1不能返回,保护内仍有I母电压,所以该保护不能算是彻底转为检修状态。
因此,现在的操作箱又做出了一点改动,示意图2.15(未画出旁路4G回路)。

该回路不再由另一把母线刀闸动作来返回本母线刀闸动作的继电器,而是选用本刀闸的辅助常闭接点来返回继电器,这样就能解决上面的缺陷。
在上了母差保护之后,图2.9的电缆设计同样遇到缺陷,比如在旁路带路时候,旁路运行在I母,那么4G,1YQJ接通操作箱,本线的1YQJ1动作,那么在旁路倒母线刀闸时候,旁路两把刀闸都合上,即4G,1YQJ,2YQJ都接通,这样本线的1YQJ1,2YQJ1全部动作,这与本线实际情况不一致,母差保护报警“刀闸异常”。因此在龙头1#主变已经取消了旁路刀闸和4G回路,在旁路带路时候改由把手开关直接选择那段母线电压直接引进保护。(母差刀闸位置接线参见图2.21)

第三节 保护操作回路

继电保护操作回路是二次回路的基本回路,110KV操作回路构成该回路的基本结构,220KV操作回路也是在该回路上发展而来,同时保护的微机化也是将传统保护的电气量、开关量进行逻辑计算后交由操作回路,因此微机保护仅仅是将传统的操作回路小型化,板块化。下面就讲解110KV的操作回路。图2.16。
LD 绿灯,表示分闸状态 HD 红灯,表示合闸状态
TWJ 跳闸位置继电器 HWJ 合闸位置继电器
HBJI 合闸保持继电器,电流线圈启动
TBJI 跳闸保持继电器,电流线圈启动 TBJV 跳闸保持继电器,电压线圈保持
KK 手动跳合闸把手开关 DL1 断路器辅助常开接点
DL2 断路器辅助常闭接点
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
如何学好继电保护:
1,首先要了解每种保护的原理。知道原理了才知道重要的参数是什么。保护的连锁一定要弄清楚。那些保护会触发那些保护。

2,再次要会看继电保护原理图。继电保护本来没有那么复杂,因为设备的进化,所以需要的各种保护也就多了起来。低压原理图要明白,更复杂的二次保护图就是由低压电路图一点点的发展而来的。继电保护原理图是很复杂的,通常一个图里会牵扯出很多别的图,要结合着看,慢慢的别着急。知道保护原理再分析,慢慢的就清楚了。别忘了看图例。
3,对照继电保护原理图到现场查看。现在都是微机继电保护,微机继电保护就是保护比较好的电脑,主机防尘、防辐射、耐高温、耐低温、耐振动。这部分另见《微机继电保护原理》。这里我主要说的是外接线。现在的继电保护故障主要出现在测点和外接线上。所以在现场消缺的时候主要看这两部分。要想顺利消缺,重点就是前面说的,要对现场的接线,从哪来去哪里清楚,这样才能了然于胸,有的放矢。
4,方法。继电保护学习要针对现场实际学习。在学校的时候要重点掌握原理和其他相关的电气知识。知识都是想通的,有联系的。学习的面要广泛,包括继电保护,电力系统暂态稳态,微机原理,电脑知识,通信原理,测点元件等等。现场消缺的方法首先就是查外观,看有无明显故障。如果没有主要就是排除法。根据缺陷现象,分析种种可能,逐段测量电气量,分析故障可能的方向。这部分需要现场具体问题具体分析。总之,分析故障要先宏观考虑问题点,再微观查找故障点。
5,工具。万用表是电气专业的主要工具,查找电流量故障还要配备钳形电流表。万用表的使用可以查找相关资料学习。这里我主要想说的是:万用表用完电流档要立刻将线切换到电压插槽。就是每测量完一次电流量都要讲表笔由电流插槽切换到电压插槽,不可怕麻烦!!!因为电流插槽去测量电压相当于电气回路短路,轻则万用表保险烧毁,重则造成设备跳闸,连锁反应!
第2个回答  2022-02-21
  提高继电保护动作正确率,可以从以下十个方面进行改进和提高:
  第一、需要明确继电保护工作的目标和重点

  继电保护装置面广量大,继电保护工作千头万绪,但其总目标应是不断提高保护装置的动作正确率,非凡要减少220kV及以上系统由于继电保护引起的事故,避免发生由于继电保护原因和110kV及以下电网事故引起的电网稳定破坏和大面积停电事故、主设备损坏事故,这就需要用到微机继电保护测试仪进行定期检测了。

  第二、继电保护工作的规程和反事故措施

  电网继电保护及安全自动装置反事故措施是在总结经验教训的基础上形成的,他是提高装置动作正确率的重要技术措施,必须贯彻执行。按照部颁“要点”的原则和精神,结合电网的实际情况制定实施细则,并明确实施进程的轻重缓急,结合具体情况执行。规定1995年及以后投产的工程必须按反事故措施(简称反措)要求施工,不执行反措的工程不予施工,这样收到了良好的效果。

  第三、继电保护装置的基建工程治理

  在部颁“电力系统继电保护及安全自动装置质量监督治理规定”中,强调投入运行的继电保护装置和继电器必须是经过正式鉴定,且经过试运行考验的性能优良的设备。二次施工图必须向运行部门交底,运行部门在工程验收时可行使安全否决权,在工程启动投运时应严格把关,消除继电保护不正确动作的隐患。只有基建、设计、制造、运行部门共同协作,才能做到基建工程一次、二次设备保质保量同步投产,不问题,为电网安全运行打下良好的基础。

  第四、继电保护装置的配置和选型

  合理配置电网保护,选用质量可靠、性能优良、技术先进的保护装置是保证继电保护正确动作的前提条件。继电保护装置选型原则是根据1996年3月深圳全国电网运行工作会议精神,依靠技术进步提高继电保护运行水平,选用质量可靠、性能优良、技术先进的保护装置,并十分重视保护装置硬件、软件的规范化。通过对制造部门的调研,结合具体情况,新建工程项目原则上采用微机保护,并提出具体的配置方案。

  第五、继电保护装置的更新改造

  电网中不符合“四统一”技术要求的老、旧保护是继电保护不正确动作和电网事故的隐患,必须更新改造。更新改造费用可采用在基建工程配套中列项与固定资产改造专门列项相结合的方法来解决。更新对象主要是220kV电子管高频保护、整流型保护、晶体管(“A”、“B”、“C”)型保护、220kV母线及有稳定要求的110kV母线的相位比较式母差保护、发电机变压器元件保护、重要厂站的光线式录波器。并应推广使用高精度时间继电器、集成电路电流、电压继电器、不接地系统小电流选线装置和直流电源选线装置等。

  第六、消除继电保护装置的隐患缺陷

  根据电网结构的变化,必须及时做好继电保护整定计算工作,及时调整系统保护定值,以适应不断变化的电网。电网调度所及省内各发电厂、供电局(电业局)、电力公司都编写了继电保护整定规程和运行说明,多年来没有发生误整定事故。对继电保护设备的缺陷和异常情况应及时处理,保证运行设备始终处于正常状态。对于在运行中发现的带有普遍性的缺陷和隐患,制定反措并执行。

  第七、加强对继电保护工作的安全检查

  继电保护是安全大检查的重点,针对电网运行的特点,迎峰度夏安全大检查的重点是查系统继电保护整定原则是否符合部颁整定规程。冬季安全大检查的重点是查防雪灾、防雾闪、防火灾。非凡要强调电网的主要联络线高频保护和母线差动保护的投运率。在重大政治活动期间做好事故预想,确保安全用电。

  第八、提高继电保护专业人员的素质

  造就一支具有高度责任感、敬业精神、较高技术水平的继电保护专业队伍,这是现代化大电网运行治理的需要。在技术培训方面应采用“缺什么补什么,学以致用,立足于现场培训”的原则,因地制宜开办多样化的培训班。

  为满足电网调度运行及治理部门的需要,为电网继电保护安全运行提供技术支持,江苏省电网调度所编写了大量的继电保护装置简介及运行说明。

  第九、建立继电保护技术监督体系和实行现代化治理

  根据继电保护专业的特点,健全和完善保护装置运行治理的规章制度是十分必要的。继电保护设备台账、运行维护、事故分析、定期校验、缺陷处理、反措执行情况等档案应逐步采用计算机治理。为使继电保护工作纳入规范化、正常化、科学化轨道,建立、健全继电保护技术监督体系是十分必要的。

  第十、实行奖惩制度

  跟踪检查、严格考核、实行奖惩,能促进继电保护工作的开展。供电公司及相关单位在治理中加强对继电保护工作的奖惩力度,设立了年度继电保护专业劳动竞赛奖等多项奖,在年度继电保护专业会议上公布获奖单位并进行奖励。同时各单位也制定本单位的奖励办法并进行奖励,从而增强继电保护人员的荣誉感和责任心。
第3个回答  2012-05-22
我的经验,先别急着想些有的没的,先接线,你线接多了,图纸自然会了
相似回答